Я хотел бы узнать, каким образом при настройке клапанов FO на месте обеспечивается соответствие значений, вводимых в DCS, и показателей степени открытия клапанов на месте. Делается ли это путем инвертирования значения, выходящего из блока PID, или путем инвертирования сигнала AO? И как после инверсии сохраняется положительное или отрицательное действие регулятора PID?
1: Сначала устанавливается ручное значение параметра op. Для обычных клапанов открывание на 0% соответствует значению 4 МА, а открывание на 100% — 20 МА. Однако у клапанов типа FO работа осуществляется при подаче газа, поэтому при открывании на 0% подача газа должна быть максимальной (20 МА), а при открывании на 100% — минимальной (4 МА). Инверсия выходного сигнала блока PID происходит так же, как и инверсия сигнала AO: 2. При автоматической настройке параметров PID, если давление повышается, необходимо увеличить открытие клапана; в этом случае как для режима FO, так и для режима FC используется положительный эффект. Если что-то не так, пожалуйста, помогите меня исправить, уважаемые эксперты.
AO инвертировано, обратная реакция не соответствует проекту, вся масса потока — это обратная реакция, ха-ха, я просто запоминаю это, а потом выводлю остальное.
В свойствах блока функций AOCHANNEL есть параметр output direction; если речь идет о клапане с закрытием под давлением типа FO, его необходимо установить в значение reverse. Соответственно, обратные действия PID, выведенные на основе клапана FO, также инвертируются.
Спасибо, ситуация такова: взаимодействие элементов не соответствует проектным требованиям. Организация, ответственная за настройку, упорно настаивает на соблюдении проектных решений и отказывается вносить коррективы, если только проектировщики сами не изменят свои расчеты
Спасибо, я тоже так думаю. Инверсия повлияет на противодействующие силы
Это довольно сложно, если говорить откровенно, это очень хлопотно
В настройках модуль DACA позволяет изменять инверсию выходного сигнала. После запуска устройства это можно сделать в интерфейсе управления, а затем — загрузить изменения в программу настройки для их применения в режиме онлайн
Эм, да, если менять в station, нам нужно «верхняя часть», ошибка
Инверсия в канале AO является неизбежной; для определения направления действия PID необходимо учитывать характеристики настольных позиционеров клапанов, исполнительных механизмов, а также функциональные блоки PID в DCS. Определение положительного и отрицательного действия PID