Сильное ли помехотворное воздействие реле?

2015-06-05View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты, я хочу использовать сигнал «сухого контакта» реле для отображения состояния двигателя на системе DCS. Сколько метров может преодолевать такой сигнал? Можно ли использовать расстояние в 500 метров? Сильные помехи?
Reply #22015-06-05
Значит, карта DO в DCS должна подавать напряжение. Важно определить, насколько велико сопротивление проводов: если оно велико, то падение напряжения будет значительным, что повлияет на сигнал
Reply #32015-06-05
500 метров — точно без проблем, напряжение на картах DCS обычно составляет 24 В, ток питания забыл, у всех производителей он примерно одинаков, я видел передачу на расстояние в километр. Проблема помех: согласно стандартам монтажа приборов, достаточно просто использовать экранирующие кабели и обеспечить заземление системы (в соответствии со стандартами), тогда проблем не будет
Reply #42015-06-05
Существует множество видов реле, и у них разные принципы работы. Как правило, помехи чаще всего возникают у реле с электромеханическими компонентами, тогда как у реле, полностью состоящих из полупроводниковых компонентов, уровень помех значительно ниже. Что касается того, на какое расстояние может передаваться этот сигнал типа «выключено/включено», то это зависит от импеданса цепи, а также от величины тока и напряжения, подаваемых на неё.
Reply #52015-06-05
Эта проблема с расстоянием в основном определяется необходимой силой зажима реле в точке DCS DI. Если расстояние слишком велико, сопротивление слишком высоко, а тока недостаточно, то реле может не суметь зажаться; Как правило, достаточно использовать леску толщиной 1,5; если качество лески на высоте, то 1000 метров — без проблем
Reply #62015-06-05
Подключение сигнала «сухой контакт» реле к ДСК для отображения состояния двигателя — это нормально, мы часто так делаем; дистанция в 500 метров тоже не проблема. Питание для этих устройств обеспечивается электрооборудованием, поэтому помех должно быть немного, это всего лишь сигнал с дискретным значением. Посмотрим, по какому каналу ты идёшь.
Reply #72015-06-06
Сигналы типа «сухой сигнал» практически не зависят от расстояния, а что касается очень больших расстояний, то это неизвестно. Сигнал DI не следует находить рядом с местами с сильным переменным магнитным полем; необходимо обеспечить надлежащую экранировку и заземление. При программировании DI достаточно добавить цифровую фильтрацию для устранения помех на частоте 50 Гц.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.