Thread Content
Уважаемые специалисты, я хочу использовать сигнал «сухого контакта» реле для отображения состояния двигателя на системе DCS. Сколько метров может преодолевать такой сигнал? Можно ли использовать расстояние в 500 метров? Сильные помехи?
Значит, карта DO в DCS должна подавать напряжение. Важно определить, насколько велико сопротивление проводов: если оно велико, то падение напряжения будет значительным, что повлияет на сигнал
500 метров — точно без проблем, напряжение на картах DCS обычно составляет 24 В, ток питания забыл, у всех производителей он примерно одинаков, я видел передачу на расстояние в километр. Проблема помех: согласно стандартам монтажа приборов, достаточно просто использовать экранирующие кабели и обеспечить заземление системы (в соответствии со стандартами), тогда проблем не будет
Существует множество видов реле, и у них разные принципы работы. Как правило, помехи чаще всего возникают у реле с электромеханическими компонентами, тогда как у реле, полностью состоящих из полупроводниковых компонентов, уровень помех значительно ниже. Что касается того, на какое расстояние может передаваться этот сигнал типа «выключено/включено», то это зависит от импеданса цепи, а также от величины тока и напряжения, подаваемых на неё.
Эта проблема с расстоянием в основном определяется необходимой силой зажима реле в точке DCS DI. Если расстояние слишком велико, сопротивление слишком высоко, а тока недостаточно, то реле может не суметь зажаться; Как правило, достаточно использовать леску толщиной 1,5; если качество лески на высоте, то 1000 метров — без проблем
Подключение сигнала «сухой контакт» реле к ДСК для отображения состояния двигателя — это нормально, мы часто так делаем; дистанция в 500 метров тоже не проблема. Питание для этих устройств обеспечивается электрооборудованием, поэтому помех должно быть немного, это всего лишь сигнал с дискретным значением. Посмотрим, по какому каналу ты идёшь.
Сигналы типа «сухой сигнал» практически не зависят от расстояния, а что касается очень больших расстояний, то это неизвестно. Сигнал DI не следует находить рядом с местами с сильным переменным магнитным полем; необходимо обеспечить надлежащую экранировку и заземление. При программировании DI достаточно добавить цифровую фильтрацию для устранения помех на частоте 50 Гц.