Уважаемые специалисты, я хочу использовать сигнал «сухого контакта» реле для отображения состояния двигателя на системе DCS. Сколько метров может преодолевать такой сигнал? Можно ли использовать расстояние в 500 метров? Сильные помехи? Если использовать вспомогательные контакты контактора, на какое расстояние можно передавать сигнал? Прошу помощи у всех мастеров! Спасибо
Насколько далеко можно передавать сигнал, зависит от требований к сопротивлению линий в цепи; у разных цепей и сигналов эти требования различаются. Кроме того, это также связано с диаметром кабеля, который вы выбираете. Изучите соответствующую информацию и рассчитайте самостоятельно. Однако чем длиннее линия, тем сильнее на неё влияют помехи, поэтому старайтесь, чтобы она не была слишком длинной, чтобы избежать сбоев в работе.
Что такое сухой контакт реле? Если речь идет о пассивных контактах, то, на мой взгляд, они не отличаются по своим характеристикам от вспомогательных контактов контактора. Что касается расстояния передачи, то здесь важны требования к сигналу (напряжение, ток), предъявляемые картой DCS, а также потребление энергии на линии. Необходимо провести расчеты; если потери на линии слишком велики и сигнал доходит до карты слишком слабым, это, конечно, невозможно.
500 метров — подойдёт, помех немного, сопротивление линии очень мало
500 метров? Не могли бы вы рассказать о своей ситуации? Ведь состояние двигателя обычно определяется по показаниям контакторов, находящихся в шкафах MCC. Шкафы MCC и DCS для одной зоны обычно располагаются в одном контрольном здании
При отсутствии помех можно рассчитать импеданс цепи в пределах технических характеристик карточки DCS; Учитывая помехи, можно использовать экранированные кабели, при прокладке стараясь избегать кабелей питания мощного оборудования.
500 метров — без проблем. Я работал над проектами вспомогательного оборудования для электростанций, и PLC правильно считывает данные. Обычно на электростанциях для передачи таких сигналов используются провода сечением 4 мм². Например, характерное сопротивление платы PLC от Siemens составляет 250 ом; после проверки верхнего и нижнего пределов тока определяется необходимое значение. Это стандартный процесс проектирования.
Братан, твой вопрос довольно глупый. Какое отношение к расстоянию передачи имеют контакты? Для этого нужно смотреть источник DCS. :лол
Вы ведь не были на месте происшествия? Обычно существует определенное расстояние; при превышении этого расстояния возникает помеха
500 метров — отлично, у нас в компании используется модель на 1500 метров, и всё работает нормально
Помехи? Скрытые кабели, как правило, в порядке. Если действительно боишься, используй протокол и сообщения.
Что у нас такое 1500 метров? Кнопка — всё ещё лампа 24VDC