На какое расстояние может передаваться сигнал от сухого контакта реле

2015-06-05View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты, я хочу использовать сигнал «сухого контакта» реле для отображения состояния двигателя на системе DCS. Сколько метров может преодолевать такой сигнал? Можно ли использовать расстояние в 500 метров? Сильные помехи? Если использовать вспомогательные контакты контактора, на какое расстояние можно передавать сигнал? Прошу помощи у всех мастеров! Спасибо
Reply #22015-06-05
Насколько далеко можно передавать сигнал, зависит от требований к сопротивлению линий в цепи; у разных цепей и сигналов эти требования различаются. Кроме того, это также связано с диаметром кабеля, который вы выбираете. Изучите соответствующую информацию и рассчитайте самостоятельно. Однако чем длиннее линия, тем сильнее на неё влияют помехи, поэтому старайтесь, чтобы она не была слишком длинной, чтобы избежать сбоев в работе.
Reply #32015-06-21
Что такое сухой контакт реле? Если речь идет о пассивных контактах, то, на мой взгляд, они не отличаются по своим характеристикам от вспомогательных контактов контактора. Что касается расстояния передачи, то здесь важны требования к сигналу (напряжение, ток), предъявляемые картой DCS, а также потребление энергии на линии. Необходимо провести расчеты; если потери на линии слишком велики и сигнал доходит до карты слишком слабым, это, конечно, невозможно.
Reply #42015-07-21
500 метров — подойдёт, помех немного, сопротивление линии очень мало
Reply #52015-07-24
500 метров? Не могли бы вы рассказать о своей ситуации? Ведь состояние двигателя обычно определяется по показаниям контакторов, находящихся в шкафах MCC. Шкафы MCC и DCS для одной зоны обычно располагаются в одном контрольном здании
Reply #62015-08-21
При отсутствии помех можно рассчитать импеданс цепи в пределах технических характеристик карточки DCS; Учитывая помехи, можно использовать экранированные кабели, при прокладке стараясь избегать кабелей питания мощного оборудования.
Reply #72015-08-25
500 метров — без проблем. Я работал над проектами вспомогательного оборудования для электростанций, и PLC правильно считывает данные. Обычно на электростанциях для передачи таких сигналов используются провода сечением 4 мм². Например, характерное сопротивление платы PLC от Siemens составляет 250 ом; после проверки верхнего и нижнего пределов тока определяется необходимое значение. Это стандартный процесс проектирования.
Reply #82015-11-09
Братан, твой вопрос довольно глупый. Какое отношение к расстоянию передачи имеют контакты? Для этого нужно смотреть источник DCS. :лол
Reply #92015-11-09
Вы ведь не были на месте происшествия? Обычно существует определенное расстояние; при превышении этого расстояния возникает помеха
Reply #102015-11-12
500 метров — отлично, у нас в компании используется модель на 1500 метров, и всё работает нормально
Reply #112017-10-21
Помехи? Скрытые кабели, как правило, в порядке. Если действительно боишься, используй протокол и сообщения.
Reply #122021-12-17
Что у нас такое 1500 метров? Кнопка — всё ещё лампа 24VDC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.