Ток обратной связи инвертора в DCS не совпадает с значением на месте

2015-06-05View Original

Thread Content

Как указано в заголовке, в DCS была настроена обратная связь по току частотного преобразователя, но показания отличаются от значений, полученных при прямых измерениях на месте. Какие могут быть причины этого?
Reply #22015-06-05
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем budaoweng123 5 июня 2015 года в 10:44. 1. После цифро-аналогового преобразования с помощью частотного преобразователя и аналого-цифрового преобразования в DCS неизбежно возникают ошибки преобразования. 2. Вы установили изолатор в цепи? У преобразователя частоты сильные электромагнитные помехи, к тому же потенциалы на обоих концах могут отличаться, что приводит к погрешностям. 3. Незначительная ошибка: разные значения на обоих диапазонах измерения.
Reply #32015-06-05
Есть ли проблемы с настройкой диапазона измерений в DCS? Соответствует ли диапазон выходных значений частотного преобразователя значениям, указанным в DCS? Можно использовать мультиметр для измерения тока на выходе частотного преобразователя и проверить, соответствует ли он заданным значениям. Также можно воспользоваться устройством для проверки циклов, чтобы отправить сигнал 4–20 мА и проверить его качество: lol
Reply #42015-06-05
Для лучшей совместимости выход преобразователя частоты может иметь разные параметры сигнала в зависимости от способа подключения (4–20 мА, 0–20 мА, 1–5 В и т. д.). Проверьте, нет ли проблем с подключением, убедитесь, что диапазоны измерений на обоих концах совпадают; в противном случае попробуйте использовать изолаторы.
Reply #52015-06-05
Это какой бренд частотного преобразователя? Schneider?
Reply #62015-06-05
Если есть ошибка преобразования, хватит ли использовать изолатор?
Reply #72015-06-06
Наиболее частой проблемой в таких случаях является несоответствие настроек диапазона. . . .
Reply #82015-06-11
Частотный преобразователь обычно выдает сигнал на уровне 1–5 В. Посмотрите, соответствует ли это значению
Reply #92015-06-17
У обратной связи по току преобразователя частоты есть параметры настройки, с помощью которых можно регулировать коэффициент усиления выходного сигнала, верно?
Reply #102015-06-18
Скорее всего, проблема в настройках диапазона измерений. Ещё возможно, что программа конвертации используется в виде готового решения или была написана самостоятельно~!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.