2015-06-06View Original

Thread Content

На предприятии имеется регулирующий клапан с использованием датчика положения от Siemens; это клапан с закрытием под действием воздуха. В последнее время наблюдаются колебания на выходе сигнала. Рабочее давление составляет 300 кПа; процесс контролируется в диапазоне от 50 до 60 кПа. При осмотре оборудования было обнаружено утечка воздуха на входе; после затягивания соединений утечки больше не было. После автоматической настройки ситуация улучшилась, но колебания все еще сохраняются. При проверке элементов клапана проблем не обнаружено; на штоке клапана имелась небольшая износная поверхность, которую удалось устранить путем шлифовки и смазки. Кроме того, при выходе сигнала от регулятора давления также наблюдаются колебания; ситуация не улучшается даже при установке давления на уровне 350 кПа. Неизвестно, связано ли это с происходящим. Прошу экспертов помочь разобраться в ситуации.
Reply #22015-06-06
Проверьте, не протекает ли воздух в цилиндре; предполагается, что в системе подачи воздуха все еще есть места утечек. Или пьезоэлектрический клапан позиционера поврежден.
Reply #32015-06-06
Газовая система проверена, похоже, утечек нет. Цилиндры действительно не проверялись. Как определить повреждение пьезоэлектрического клапана?
Reply #42015-06-06
Это действительно вызывает сомнения, но регулировка клапана — сложная процедура, её нельзя выполнять в любое время; хочется заменить регулятор давления.
Reply #52015-06-06
Самый простой способ определения проблемы — заменить новым позиционером или модулем пьезоэлектрического клапана.
Reply #62015-06-06
Угу, если колебания будут продолжаться, стоит подумать о замене. Спасибо за напоминание. :)
Reply #72015-06-06
“«Давление на выходе регулятора падает с перепадами» — возможно, регулятор нестабилен и вызывает колебания давления в источнике воздуха. Попробуйте заменить его...
Reply #82015-06-06
Эм, размышляю о замене, спасибо!
Reply #92016-04-07
Необходимо определить разницу давлений до и после процесса обработки; возможно, проблема в пьезоэлектрическом клапане
Reply #102016-09-09
Я думаю, проблема в пьезоэлектрическом клапане
Reply #112016-09-09
Правильный подход — сначала решить проблему колебаний давления газа на выходе регулятора давления, а уже затем заняться проблемой позиционера.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.