Thread Content
Главная паровая труба DN100, расходомер диаметром 50 — требуется уменьшение диаметра. В технической документации говорится, что после уменьшения диаметра это повлияет на общий объем поступающего пара, в результате чего может не хватить ответвлений. Я сам не могу понять, будет ли это проблемой. По-моему, если диаметр сократить с 100 до 50, то скорость потока на участке диаметром 50 увеличится, но большого влияния это не окажет. Поэтому прошу совета у всех, но никто не может ответить на мои вопросы.
При выборе расходомера необходимо указать максимальный, минимальный и средний расход. Если указанные параметры точны, то узкая часть расходомера способствует более точному измерению и не влияет на количество поступающего воздуха...
При сужении диаметра и перекрытии потока возникает падение давления, что неизбежно влияет на общий расход жидкости. Можно попросить у производителя расчет падения давления, но это не значит, что при сужении диаметра вдвое падение давления будет таким же — дело не так просто
Сейчас принесли и установили расходомер с показателем 100 из другого места
При изготовлении сужения в расходомере производитель обязан рассчитать падение давления; этот показатель необходимо передать специалистам по технологическому процессу, чтобы они могли определить, удовлетворяет ли он требованиям. Перед выбором расходомера необходимо узнать у специалистов, какой максимальный падение давления допускается для данного расходомера. Следует убедиться, что падение давления при его использовании не превышает этого значения.