Датчик расхода с разницей давлений показывает полную шкалу на месте, в то время как DCS не показывает полную шкалу

2015-06-06View Original

Thread Content

Эта проблема довольно странная. На приборе на месте установки указан диапазон измерения давления разницы — 0–6 кПа; в технической документации указано значение 0–5000 Нм³/ч. Однако в системе DCS показатель составляет 0–8000 Нм³/ч. Система DCS представляет собой систему Honeywell PKS с контроллером C300. Когда на приборе на месте достигается максимальный уровень измерений, это соответствует сигналу 20 мА для системы DCS. Независимо от того, показывает ли система DCS значение 8000 или 10000 Нм³/ч, должен быть отображен максимальный уровень. Но на самом деле система DCS показывает значение 5000 Нм³/ч. Я думаю, что причина заключается в том, что конфигурация системы DCS включает не только блок отображения данных; сигнал 20 мА от датчика преобразуется с помощью какого-то вспомогательного блока или других методов, в результате чего получается значение 5000 Нм³/ч. Поэтому, независимо от того, каков диапазон измерений на экране системы DCS, всегда отображается значение 5000 Нм³/ч. Не знаю, правильна ли моя догадка. Прошу профессионалов дать совет
Reply #22015-06-06
Это же расходомер с дырчатой пластиной, верно? В технической документации к дырчатой пластине указан верхний предел расхода в 5000. Следовательно, в DCS верхний предел диапазона измерений также должен быть установлен на уровне 5000, а не 8000. Число 8000, скорее всего, соответствует значению до настройки параметров; после правильной настройки параметры должны составлять 5000...
Reply #32015-06-06
Раньше я работал с CS3000. Если диапазон измерений указывается непосредственно в блоке PVI (без какой-либо дополнительной обработки), то при подаче тока 20 мА на экран DCS должен отображаться полный диапазон PKS. Не знаю, где нужно указывать диапазон измерений
Reply #42015-06-06
Это пористая пластина. Я знаю, что это должно быть 5000. Я имею в виду: почему при подаче сигнала 20 мА в DCS не отображается полная шкала? (Независимо от того, верна ли шкала DCS или нет, значение должно быть на максимуме, ведь DCS получает сигнал 20 мА.)
Reply #52015-06-06
“Но в итоге на DCS отображается 5000 Нм3/ч — разве 5000 не это же полная шкала...
Reply #62015-06-06
На экране DCS значения находятся в диапазоне от 0 до 8000; при значении 5000 уже наблюдается сигнал в 20 мА
Reply #72015-06-06
Какое значение отображается при использовании стандартного источника сигнала для тока 18 или 19 мА? Если значение меньше 5000, это означает, что диапазон настройки DCS верен; значение 8000 на экране неверно. Если значение не меняется, значит, с DCS есть проблема (возможно, связано с аппаратным или программным обеспечением)...
Reply #82015-06-06
Наверняка проблема в DCS. Возможно, она заключается в каком-то этапе работы системы. Значение 4–20 мА соответствует значению 0–5000. На месте все в порядке; проблема заключается в том, что при значении 20 мА на экране DCS отображается значение 8000
Reply #92015-06-06
Сначала определите, является ли ваш блок DACA линейным или квадратичным, затем — диапазон. Затем вам нужно перейти к конфигурации нижнего уровня, чтобы посмотреть, используется ли блок компенсации Используются EQA/EQB. . . . Эту формулу подставить для расчёта.
Reply #102015-06-06
Что такое EQA/EQB? Можете кратко объяснить? Спасибо
Reply #112015-06-06
Скоро спрошу у сотрудников DCS и дам ответ
Reply #122015-06-06
Формулы вроде EQA и т. д. выбираются в зависимости от вещества, находящегося в трубопроводе.
Reply #132015-06-06
Хотел бы узнать: возможно ли в системе PKS DCS при настройке использовать диапазон значений от 0 до 5000, в то время как на экране показан диапазон от 0 до 8000 — из-за того, что его забыли изменить?
Reply #142015-06-06
Не будет. Если диапазон, определенный в нижней конфигурации, составляет, например, 0–5000, то при линейной зависимости на верхнем HMI будет максимальное значение 5000, а не 8000. Ещё есть вычисление квадратного корня, но это, наверное, не относится к вашему случаю. Вероятно, определение диапазона было неправильным, достаточно его исправить
Reply #152015-06-06
В нормальных условиях сигнал AI в 20 мА должен показывать полную шкалу измерений. У меня же не отображается полная шкала. Видимо, как вы и говорите, здесь применяется какой-то элемент компенсации или ещё какая-то обработка, из-за чего не отображается полная шкала; максимальное значение, которое видно, — это 5000, независимо от того, какова сама шкала измерений
Reply #162015-06-06
Только что спросил: если нет никаких блоков компенсации, то как можно брать квадратный корень? Это нелогично
Reply #172015-06-08
Вы измеряли, что сила тока на выходе прибора составляет 20 мА?
Reply #182015-06-08
Стандартный сигнал 20 мА — верно
Reply #192015-06-08
Каков алгоритм основной логики?
Reply #202015-06-08
Спросил у сотрудников DCS: у AI скорость высокая, сбор данных происходит быстро, больше ничего нет

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.