Датчик расхода с использованием перфорированной пластины: сигнал 20 мА поступает в DCS через точку AI, но полная шкала не отображается

2015-06-06View Original

Thread Content

У меня появилась новая проблема: с датчика расхода с использованием перфорированной пластины сигнал в 20 мА, передаваемый через порт AI в DCS, не отображается на полном диапазоне. В чем дело?
Reply #22015-06-06
Попробуйте подать 20 мА и посмотрите, сколько покажет DCS
Reply #32015-06-06
Я просто подал сигнал от генератора с значение 20 мА. Диапазон измерения в системе DCS — от 0 до 8000; при значении 20 мА на дисплее отображается 5000. Это странно. Я подозреваю, что в настройках произведена какая-то специальная обработка данных
Reply #42015-06-06
Вы можете попробовать следующее: введите значения 4, 8, 12, 16, 20 миллиампер. Посмотрим, соответствуют ли они теоретическим значениям
Reply #52015-06-06
Вы хотите сказать, что это линейная шкала, верно? Если шкала DCS составляет 0–5000 [4, 8, 12, 16, 20], то все соответствует друг другу. Я также знаю, что если изменить шкалу DCS на 5000, все будет в порядке. Но я не понимаю, почему при шкале 0–8000 значение не достигает полной максимальной отметки
Reply #62015-06-06
Этого я не знаю. Можете попробовать — если сумма превышает пять тысяч, то должно отобразиться пять тысяч
Reply #72015-06-06
Диапазон настройки программы DCS — 0-8000?
Reply #82015-06-06
Установлен ли верхний лимит в 8000? Также необходимо учесть затухание сигнала. Прошу совета от эксперта
Reply #92015-06-06
:Ваш трансмиттер посылает в DCS сигнал разницы давлений, а DCS выполняет вычисление квадратного корня и коррекцию под влиянием температуры и давления, поэтому значение не соответствует полному диапазону. Понятно?
Reply #102015-06-06
Говори уже, не медли!
Reply #112015-06-06
1. Эту ситуацию можно рассматривать как возможность того, что при настройке DCS было установлено слишком высокое ограничение, которое меньше диапазона измерений.
2. Кроме того, рекомендуется попробовать подать 20 МА непосредственно на контакты карточки, используя показания прибора на месте. Возможно, в линии от места установки до шкафа происходит замыкание на землю или другие неисправности, что приводит к разделению тока.
3. Используйте мультиметр, чтобы убедиться, что генератор действительно выдает 20 МА. Возможно, ток, выдаваемый генератором сигналов, не соответствует идеальным значениям
Reply #122015-06-06
Всюду пробовал, даже после окончания торгов
Reply #132015-06-06
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем FightingNow 6 июня 2015 года в 22:24. Что же на самом деле происходит? Великий бог, пожалуйста, приди скорее! ! ..По логике, линейность не меняется, сигнал тока линейно соответствует диапазону 0–5000, хотя на самом деле это 8000. Если рассматривать это с точки зрения математических задач, то в начале формулы добавляется коэффициент K=5/8, что изменяет линейный угол наклона. Что касается связи этого с DCS, то неизвестно, как это реализуется в системе Компенсация температуры и давления? ? Коэффициенты? Ха-ха! Если то, что вы говорите, соответствует действительности, тогда можно исключить влияние внешних факторов — проблема, скорее всего, в самой системе DCS. Рекомендуется изменить диапазон работы системы DCS и попробовать снова, чтобы посмотреть, какой будет результат. Например, можно установить диапазон на 4000, а затем отправить сигнал 4–20 мА для проверки; тогда станет ясно, каков будет соответствующий расход! Если сигнал соответствует значениям от 0 до 4000, это означает, что диапазон ограничен 5000. Если сигнал по-прежнему соответствует диапазону от 0 до 5000, это означает, что изменение диапазона в DCS не сработало. Необходимо выяснить причину такого явления. Если сигнал соответствует 5/8 от установленного вами диапазона, то, возможно, действительно был добавлен коэффициент K для линейизации. Таким образом, проблему должно быть решено, верно? Я не разбираюсь в настройках DCS, поэтому могу объяснить всё только простыми словами. Если этого будет недостаточно, а таблица очень важна, тогда, будь я на вашем месте, мне пришлось бы обратиться за помощью к более опытным специалистам! Немедленно решите проблему.
Reply #142015-06-06
Я спросил человека, который занимается DCS. Он сказал, что достаточно просто использовать функцию вычисления квадратного корня; других способов компенсации нет. Странно… Разве 20 мА не соответствует полной шкале измерений? Ведь это должно быть правильно
Reply #152015-06-07
Разница ли в диапазонах измерений между центральным контроллером и на месте?
Reply #162015-06-07
Да, проблема в том, что диапазон измерений неверный. Если игнорировать факторы, связанные с условиями эксплуатации, и просто добавить сигнал в 20 мА, это все равно не даст полного диапазона измерений. В системе DCS используется операция квадратного корня
Reply #172015-06-07
Измерьте с помощью мультиметра ток, вырабатываемый вашим генератором сигналов: должен ли он действительно составлять 20 мА? Если да, то проблема не в самом устройстве, и следует обратиться к настройкам DCS. Если с настройками всё в порядке, попробуйте поменять местами два провода в этой точке и использовать другие каналы на этой плате, чтобы исключить неисправности в конкретном канале
Reply #182015-06-08
Этот вопрос практически оставлен без внимания; сотрудники DCS тоже не знают, в чем дело
Reply #192015-06-09
DCS от компании Advantech — с таким я сталкивался. После изменения настроек базы данных и загрузки их на устройство казалось, что диапазон измерений изменился, но на самом деле он оставался прежним. Я обратился за поддержкой, и мне сказали, что изменения в настройках контроллера не были сохранены; достаточно было внести правки непосредственно в настройки контроллера

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.