Уважаемые эксперты, кто-нибудь знает требования к установке маркировочных столбов для кабелей? Прошу о помощи
Reply #22015-06-26
Стандарты установки знаков для кабелей: 1. Материал знаков/табличек, обозначающих маршрут кабелей: из пластико-стального материала; символы на знаках наносятся красной краской. 2. Содержание знаков/табличек: в пространстве, где проходят кабели, необходимо устанавливать знаки или таблички, указывающие направление кабелей, а также знаки, обозначающие места соединений кабелей и предупреждающие о высоком напряжении. На знаках должны быть указаны тексты «Рытье земли в месте прохождения электрических кабелей строго запрещено» и «Опасно из-за высокого напряжения». Также на знаках должно быть указано направление и тип кабелей. Для более точных указаний можно ориентироваться на требования, указанные в чертежах при монтаже кабелей. 3. Размещение табличек на месте: Требования к глубине закопки: столбы с обозначениями кабелей на открытом воздухе должны быть хорошо заметны. Выполняют функцию предупреждающих знаков; обычно их высота над уровнем земли составляет 80 см. На прямых участках кабельных трубопроводов знаки или таблички устанавливаются каждые 20 метров. На каждом углу прокладки кабеля следует устанавливать столбик с маркировкой кабеля в соответствии с применимыми символами. У каждого соединения внутри кабеля должен быть установлен столбик-маркер. На местах пересечения кабелей и на поворотах устанавливаются таблички через каждые 5–10 метров. При входе и выходе кабелей из колодцев, туннелей и зданий необходимо устанавливать таблички по обе стороны от выхода.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.