Как с помощью независимой системы PLC реализовать дистанционное управление DCS?

2015-06-07View Original

Thread Content

Если это станет возможным, не перестанут ли работать независимые модули? Можно ли это реализовать, если проблема с каналом решена?
Reply #22015-06-07
Обычно к вашей независимой системе PLC добавляется карта связи, обеспечивающая взаимодействие с третьими сторонами; контроль над PLC осуществляется с помощью протокола связи DCS
Reply #32015-06-07
Раньше всё было именно так, но удавалась только связь, а дистанционное управление не осуществлялось.
Reply #42015-06-08
Всё зависит от того, настроен ли ваш PLC для этой точки в режиме только чтения или с возможностью чтения и записи. Если в режиме только чтения, то можно только читать данные, но управлять ими нельзя
Reply #52015-06-08
Для дистанционного управления можно использовать модули Ethernet-связи в PLC, а также устройства преобразования RJ45 в оптоволокно внутри шкафа. Со стороны компьютера также необходимы устройства преобразования оптоволокна в RJ45. Программное обеспечение на верхнем уровне может напрямую считывать данные с PLC. Конечно, можно также использовать стандартные протоколы связи: обе стороны должны соблюдать один и тот же протокол, необходимо определить адреса и правила ввода/вывода данных. Таким образом можно осуществить дистанционное управление PLC с помощью DCS
Reply #62015-06-11
Если используется аппаратное управление DCS, его можно подключить к аппаратному обеспечению DCS с помощью интерфейсов Modbus или Profibus. Если возможно считывать данные непосредственно с HMI DCS, рекомендуется использовать OPC. Скорость передачи и помехи значительно меньше.
Reply #72015-06-11
Если уже установлена связь между PLC и DCS, но невозможен дистанционный контроль, то, по сути, это означает, что в процессе настройки, о которой говорилось на 4-м этаже, DCS лишь считывает данные с PLC, но не записывает в него данные. Кроме того, способы связи ненадежны; для важных удаленных пунктов управления обычно используется прямое подключение без использования средств связи.
Reply #82015-06-11
В зависимости от расстояния передачи данных необходимо выбрать подходящий протокол связи и среду передачи, а затем — модуль связи для вашего PLC.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.