Если это станет возможным, не перестанут ли работать независимые модули? Можно ли это реализовать, если проблема с каналом решена?
Обычно к вашей независимой системе PLC добавляется карта связи, обеспечивающая взаимодействие с третьими сторонами; контроль над PLC осуществляется с помощью протокола связи DCS
Раньше всё было именно так, но удавалась только связь, а дистанционное управление не осуществлялось.
Всё зависит от того, настроен ли ваш PLC для этой точки в режиме только чтения или с возможностью чтения и записи. Если в режиме только чтения, то можно только читать данные, но управлять ими нельзя
Для дистанционного управления можно использовать модули Ethernet-связи в PLC, а также устройства преобразования RJ45 в оптоволокно внутри шкафа. Со стороны компьютера также необходимы устройства преобразования оптоволокна в RJ45. Программное обеспечение на верхнем уровне может напрямую считывать данные с PLC. Конечно, можно также использовать стандартные протоколы связи: обе стороны должны соблюдать один и тот же протокол, необходимо определить адреса и правила ввода/вывода данных. Таким образом можно осуществить дистанционное управление PLC с помощью DCS
Если используется аппаратное управление DCS, его можно подключить к аппаратному обеспечению DCS с помощью интерфейсов Modbus или Profibus. Если возможно считывать данные непосредственно с HMI DCS, рекомендуется использовать OPC. Скорость передачи и помехи значительно меньше.
Если уже установлена связь между PLC и DCS, но невозможен дистанционный контроль, то, по сути, это означает, что в процессе настройки, о которой говорилось на 4-м этаже, DCS лишь считывает данные с PLC, но не записывает в него данные. Кроме того, способы связи ненадежны; для важных удаленных пунктов управления обычно используется прямое подключение без использования средств связи.
В зависимости от расстояния передачи данных необходимо выбрать подходящий протокол связи и среду передачи, а затем — модуль связи для вашего PLC.