Причины колебаний температуры в терморезисторах третьей линии

2015-06-08View Original

Thread Content

Возникают колебания температуры в трехточечных термопротивниках; каждый раз такие колебания продолжаются несколько минут, и причина их не может быть определена. Колебания сохраняются даже после смены настроек температуры. Пожалуйста, соберите информацию о всех возможных причинах этих колебаний, чтобы я мог воспользоваться ею в качестве ориентира.
Reply #22015-06-08
В DCS или в отдельную таблицу? Нельзя просто указывать терморезисторы
Reply #32015-06-08
Помехи? Перед вставкой карточки измерьте сопротивление, чтобы проверить, нет ли колебаний? Неужели температура рабочей среды колеблется?
Reply #42015-06-08
Проводные разъемы на месте установки могут ослабевать и окисляться из-за разницы температур, вибраций, коррозионных газов и т. д., в результате чего меняется сопротивление контакта. Также необходимо проверить в операционной кабели на наличие прочного соединения и увеличение сопротивления контактов. Раньше мы использовали клеммы Weidmüller с предохранителями, представляющими собой внешние магнитные кольца; при длительном использовании было обнаружено увеличение сопротивления в разной степени, что влияло на результаты измерений.
Reply #52015-06-08
Защитная оболочка трубопровода: проверьте, нет ли течи. Хорошо ли прилегает терморезистор к защитной оболочке? Это вы заменили блок преобразования температуры в коробке подключений? Вытащите весь резистор и попробуйте заменить его
Reply #62015-06-08
Можно взять механические часы, чтобы проверить. Если всё в порядке, то, возможно, проблема в приборе или в проводах
Reply #72015-06-08
Как правило, проблема заключается в подключениях; необходимо проверить, нет ли разболтанных контактов в цепи. Если речь идет о простом трансмиттере с небольшим потенциометром для настройки нулевой точки и диапазона измерений, то необходимо устранить вибрации
Reply #82015-06-08
1. Сначала можно проверить температуру рабочей среды, чтобы убедиться, что она не колеблется. 2. Исключить колебания температуры среды: перед подачей карточки измерить тепловой резистор, чтобы проверить наличие колебаний. 3. Если колебаний нет, постепенно отключайте контакты и проверяйте, есть ли они. В общем, если найти место неисправности, всё должно стать проще
Reply #92015-06-08
Сначала определяется, происходят ли колебания в процессе работы оборудования. Затем проверяется наличие конденсата на контактных точках, а также наличие электромагнитных помех. Также выясняется, не требуется ли замена термопротивника — возможно, его характеристики уже ухудшились...
Reply #102015-06-08
:Лол, неплохо. Могли бы вы, уважаемые эксперты, сказать, какая формула используется для расчёта температуры по сопротивлению? Спасибо!
Reply #112015-06-08
Самый простой и быстрый алгоритм: 1 ом ≈ 2,6 градуса, 1 градус = 0,385 ома, 100 ом = 0 градусов, 119,4 = 50 градусов, 138,5 = 100 градусов, и так далее
Reply #122015-06-08
Как понять с 13-го этажа, что автор имеет в виду термопротивление Pt100? Есть ещё Cu50, Pt500..........
Reply #132015-06-09
:Благодарю мастера за помощь. Есть ли какая-то закономерность между значением в миливольтах, соответствующим термопаре, и температурой?
Reply #142015-06-09
Были ли помехи в процессе прокладки кабеля, использовались ли экранированные кабели, является ли этот показатель теплового сопротивления точкой измерения на вибрирующем устройстве? Есть ли у разъемов признаки старения, плохого контакта и т. д.?
Reply #152015-06-10
Если вы используете термопару типа K, то я знаю, что 100 градусов соответствуют 4,095 милливольтов. Это означает, что при 25 градусах получается примерно 1 милливольт, и так далее
Reply #162015-06-10
В общем, кажется, что наиболее распространенным датчиком в заводах является PT100. . . К тому же я отвечал на вопрос какого-то человека, а не у автора поста
Reply #172015-06-10
Пульсации обычно возникают из-за окисления изоляции со временем и одновременного смешивания с источниками питания; следует стараться избегать прокладки проводки в местах с высоким уровнем мгновенных гармоник. При наличии условий можно отключить проверку всего процесса. Пошагово выяснять проблему от источника с использованием данных в качестве доказательств.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.