Возникают колебания температуры в трехточечных термопротивниках; каждый раз такие колебания продолжаются несколько минут, и причина их не может быть определена. Колебания сохраняются даже после смены настроек температуры. Пожалуйста, соберите информацию о всех возможных причинах этих колебаний, чтобы я мог воспользоваться ею в качестве ориентира.
В DCS или в отдельную таблицу? Нельзя просто указывать терморезисторы
Помехи? Перед вставкой карточки измерьте сопротивление, чтобы проверить, нет ли колебаний? Неужели температура рабочей среды колеблется?
Проводные разъемы на месте установки могут ослабевать и окисляться из-за разницы температур, вибраций, коррозионных газов и т. д., в результате чего меняется сопротивление контакта. Также необходимо проверить в операционной кабели на наличие прочного соединения и увеличение сопротивления контактов. Раньше мы использовали клеммы Weidmüller с предохранителями, представляющими собой внешние магнитные кольца; при длительном использовании было обнаружено увеличение сопротивления в разной степени, что влияло на результаты измерений.
Защитная оболочка трубопровода: проверьте, нет ли течи. Хорошо ли прилегает терморезистор к защитной оболочке? Это вы заменили блок преобразования температуры в коробке подключений? Вытащите весь резистор и попробуйте заменить его
Можно взять механические часы, чтобы проверить. Если всё в порядке, то, возможно, проблема в приборе или в проводах
Как правило, проблема заключается в подключениях; необходимо проверить, нет ли разболтанных контактов в цепи. Если речь идет о простом трансмиттере с небольшим потенциометром для настройки нулевой точки и диапазона измерений, то необходимо устранить вибрации
1. Сначала можно проверить температуру рабочей среды, чтобы убедиться, что она не колеблется. 2. Исключить колебания температуры среды: перед подачей карточки измерить тепловой резистор, чтобы проверить наличие колебаний. 3. Если колебаний нет, постепенно отключайте контакты и проверяйте, есть ли они. В общем, если найти место неисправности, всё должно стать проще
Сначала определяется, происходят ли колебания в процессе работы оборудования. Затем проверяется наличие конденсата на контактных точках, а также наличие электромагнитных помех. Также выясняется, не требуется ли замена термопротивника — возможно, его характеристики уже ухудшились...
:Лол, неплохо. Могли бы вы, уважаемые эксперты, сказать, какая формула используется для расчёта температуры по сопротивлению? Спасибо!
Самый простой и быстрый алгоритм: 1 ом ≈ 2,6 градуса, 1 градус = 0,385 ома, 100 ом = 0 градусов, 119,4 = 50 градусов, 138,5 = 100 градусов, и так далее
Как понять с 13-го этажа, что автор имеет в виду термопротивление Pt100? Есть ещё Cu50, Pt500..........
:Благодарю мастера за помощь. Есть ли какая-то закономерность между значением в миливольтах, соответствующим термопаре, и температурой?
Были ли помехи в процессе прокладки кабеля, использовались ли экранированные кабели, является ли этот показатель теплового сопротивления точкой измерения на вибрирующем устройстве? Есть ли у разъемов признаки старения, плохого контакта и т. д.?
Если вы используете термопару типа K, то я знаю, что 100 градусов соответствуют 4,095 милливольтов. Это означает, что при 25 градусах получается примерно 1 милливольт, и так далее
В общем, кажется, что наиболее распространенным датчиком в заводах является PT100. . . К тому же я отвечал на вопрос какого-то человека, а не у автора поста
Пульсации обычно возникают из-за окисления изоляции со временем и одновременного смешивания с источниками питания; следует стараться избегать прокладки проводки в местах с высоким уровнем мгновенных гармоник. При наличии условий можно отключить проверку всего процесса. Пошагово выяснять проблему от источника с использованием данных в качестве доказательств.