Thread Content
1. Несколько дней назад в компанию пришли инспекторы, которые заявили, что находящийся в помещении генератора резервуар для дизельного топлива объемом 3 кубических метра не соответствует требованиям строительных норм”; 2. В «Отчете об оценке безопасности» уровень опасности возникновения пожара в этом здании оценивается как категория C, а класс огнестойкости — второй. Большая часть дизельного топлива в нашей стране относится к категории C, поэтому все должно соответствовать этим требованиям. 3. Положение 5.4.13 предусматривает правила, касающиеся дизельных генераторов в гражданских зданиях. . . Общий объем хранения не превышает 1 кубического метра. . . ”Применимо ли это также к химическим заводам? Правильны ли мнения прокуроров, и как их исправить? Помогите, пожалуйста: hug::hug::hug:
1. Пятая глава посвящена гражданским зданиям. 2. Генераторная на территории завода относится к вспомогательным производственным объектам и должна соответствовать положениям пункта 3.3.7 Правил строительства. Для справки.
Вижу, под производственными зданиями здесь также понимается помещение для генераторов?
Должны ли дизельные генераторные установки, предназначенные для использования на производственных предприятиях, проектироваться в соответствии с «Стандартами проектирования электрооборудования в гражданских зданиях» JGJ16-2008? «Стандарты проектирования электроснабжения гражданских зданий» предусматривают, что помещения для оборудования и хранения нефти должны относиться к категории риска возникновения пожара C, а уровень огнестойкости — первый.
Комната с дизельным генератором является частью здания и должна соответствовать требованиям строительных норм.