Thread Content
При недостаточной глубине вставки терморезистора показания становятся слишком низкими. Есть ли какие-нибудь эмпирические данные о том, на сколько именно падают показания в зависимости от глубины вставки?
Это связано с такими факторами, как коэффициент теплопередачи среды, скорость потока, размеры контейнера, уровень температуры и т. д., поэтому это неопределено.........
Ведь нельзя же пройти сквозь трубу. . .
Если речь идет о технологических трубах или резервуарах, глубина введения должна достигать 1/2 внутреннего диаметра трубы или резервуара. В остальных случаях необходимо обеспечить контакт с средой.
Глубина введения термометра ранее, согласно стандартам, должна была составлять от 1/3 до 2/3 длины трубы, но в некоторых случаях это бывает сложно осуществить, поскольку при высокой скорости потока в трубе расчет прочности оболочки оказывается невозможным; иногда даже использование очень толстых оболочек не помогает решить проблему. Раньше на высоконапорных трубопроводах диаметр отверстия для температурного измерения составлял DN40, и диаметр внешней оболочки не мог превышать 38 мм. Поэтому в действующих «Стандартах на проектирование автоматических измерительных приборов» (HG/T20507-2014) предусмотрены следующие требования к термометрам: 1. Добавлены требования к расчету прочности защитных корпусов термометров; частота вибрации должна быть не выше 80% естественной частоты колебаний. Прочность термометров, находящихся внутри оборудования, рассчитывать не требуется. 2. Температурный датчик для труб (только для процессных труб; при отсутствии влияния на прочность оболочки со стороны печей для нагрева глубина вставки определяется в соответствии с фактическими потребностями): при слишком большом диаметре труб возникают проблемы с расчетом частоты вибраций. Правило: длина части датчика температуры, погруженной во внутреннюю стенку трубы, не должна быть меньше 50 мм и не должна превышать 125 мм (он больше не вставляется в центр трубы). При неполной заполненности трубы термометр устанавливается сбоку или снизу. (ASME PDC 19.3)
Исследование этой проблемы сложно: разные жидкости, разный диаметр труб, разная скорость потока — все это влияет по-разному; Устанавливайте как можно ближе к потоку жидкости, причем длина должна быть сосредоточена в центральной точке. Температурный градиент также связан с окружающей средой для отвода тепла, поэтому его сложно обсуждать