У газового электрического шарового клапана возникает заедание как в ручном, так и в автоматическом режиме. Является ли причиной неисправность электропривода или же проблема заключается в самом корпусе клапана?
Reply #22015-06-08
Удалите электрический привод и вручную управляйте шаровым клапаном, чтобы определить неисправность.
Reply #32015-06-08
Неисправность клапана: шарик шарового клапана и его уплотнительные поверхности износились, либо на уплотнительных поверхностях имеются примеси. Нужно разобрать клапан и очистить его; также следует смазать вал клапана немного маслом. Этого обычно достаточно.
Reply #42015-06-08
Сначала вручную включите и выключите устройство, чтобы проверить, не слишком ли велико сопротивление. Если оно слишком велико, проблема в самом клапане. Если же сопротивление не слишком велико, проверьте, правильно ли установлен момент вращения исполнительного механизма. Если сопротивление клапана слишком велико, его можно почистить. Вы упомянули, что ручное сопротивление тоже велико, вероятно, проблема в самом клапане.
Reply #52015-06-08
Вероятность неисправности электрического исполнительного механизма довольно высока, но это можно установить только после проверки.........
Reply #62015-06-09
Я попробую разобраться: вы имеете в виду, что раньше для управления клапаном использовался электрический привод, и это было хорошо, но со временем как электрический, так и ручной привод начали ломаться, верно? Если это так, то проблема в самом корпусе клапана. В газопроводе могут быть какие-то твердые примеси. Обычно в природном газе таких примесей нет. Если клапан перестал работать, и его невозможно открыть ни вручную, ни автоматически, скорее всего, поршень клапана и его седло заблокировались. На месте его можно снять и почистить.
Reply #72015-06-10
Раньше ручной и автоматический режимы работали отлично, но вдруг появилась проблема с заеданием. Теперь при попытке включения или выключения в ручном режиме устройство совсем не двигается, кажется, будто что-то мешает.
Reply #82015-06-10
Эм, в таком случае проблема в самом корпусе клапана, это не связано с исполнительным механизмом. Если исполнительный механизм не может открыться, но можно сделать это вручную, тогда проблема действительно в исполнительном механизме. Рекомендуется демонтировать шаровой клапан и самостоятельно очистить его на месте — это должно помочь. К тому же, судя по всему, используемый вами материал — природный газ. Ваши трубопроводы, наверное, новые? У природного газа обычно нет твердой формы. Если что-то застряло, возможно, трубопровод новый. После сварки трубопровода остатки сварки не были устранены, и теперь они застряли в клапане. Предполагаю, что дело именно в этом, иначе не понимаю. С корпусом клапана определенно что-то не так, нужно его разобрать...
Reply #92015-06-10
Самый надежный способ — демонтировать исполнительный механизм и использовать ручной переключатель, чтобы определить область неисправности. Теоретический анализ и догадки вышеупомянутых людей бесполезны. Определение неисправностей в таких клапанах с автоматическим управлением само по себе является довольно сложной задачей.
Reply #102015-06-11
У электрических клапанов всегда есть ручка, предназначенная для ручного управления. 1. Сначала слегка поверните ручку, чтобы определить степень сопротивления. 2. Если сила велика, отсоедините электродвигатель и корпус клапана. Подвигитесь отдельно. Сразу же была определена причина неисправности. Если в качестве среды используется сухой газ, рекомендуется увеличить крутящий момент привода в 1,5 раза.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.