Thread Content
Основная проблема в нашей системе Siemens WINCC/PCS7 заключается в том, что спустя некоторое время исчезают исторические данные, и для восстановления нормальной работы необходимо перезагрузка системы. Кроме того, у данных в архиве обычно бывают два места хранения: жесткий диск компьютера и NAS-сервер. По замыслу, в обычных условиях в системе хранятся только данные о тенденциях за прошедший месяц; резервные копии за предыдущий месяц сохраняются на NAS-сервере (правила создания резервных копий можно настроить по необходимости). Однако, по-видимому, резервные копии в NAS утеряны. К тому же, почему тенденции в системе исчезают так неожиданно? Почему для восстановления нормальной работы необходимо перезагрузить компьютер? Есть ли хорошие решения?
Трудно сказать, почему это произошло, но можно дать совет, как это решить. Фоновой движок WINCC — это база данных SQL Server. База данных от Microsoft имеет встроенные функции для её обслуживания и резервного копирования, что позволяет автоматически создавать резервные копии на регулярной основе. Это один из способов решения проблемы.
Если в процессе потери тренда и его восстановления данные не теряются, то можно с уверенностью сказать, что с процессами сбора и хранения данных всё в порядке. Необходимо учитывать приложения для извлечения данных.
Да, в процессе считывания тенденция постоянно отображается в виде полоски. Если проблема заключается в извлечении данных, как следует рассмотреть её решение?
Установите компьютерную систему и программное обеспечение для автоматического управления заново; раньше в сталелитейном заводе тоже возникала подобная ситуация.