Обмен опытом: Позиционер Fuchs D20 в системе DCS отправляет сигнал полного закрытия, но у позиционера по-прежнему происходит утечка воздуха

2015-06-08View Original

Thread Content

Сегодня я столкнулся с такой проблемой. Сначала провели тест: отсоединили соединение между датчиком положения и воздуховодом цилиндра, чтобы DCS мог управлять углом открытия в диапазоне 0–100%. Проверили, есть ли воздух при значении 0% — оказалось, что воздуха совсем нет. При 25% угле открытия поток воздуха постепенно увеличивается (открывается клапан). Когда DCS задает значение 0%, начинается утечка воздуха. Во время работы все работает нормально в диапазоне 0–100%, но при закрытии происходит очень медленное движение клапана. Саморегулировка датчика также не помогает. Появилась подозрение на проблему с пьезоклапаном; решили заменить датчик. Однако оказалось, что давление воздуха слишком высокое — 4,5 кг/см². Снизив давление до 3,5 кг/см², саморегулировка снова заработала. При значении 0% от DCS больше не происходит утечек, все работает нормально. Вывод: слишком высокое давление воздуха, а также проблемы с пьезоклапаном датчика приводят к утечке воздуха (проще говоря, датчик не может сопротивляться давлению 4,5 кг/см²). Сначала ошибочно считали, что проблема в самом датчике, но этот разница в давлении тоже имеет значение
Reply #22015-06-08
Клапан для выпуска воздуха закрывается медленно, то есть происходит медленный выход воздуха; это не обязательно связано с давлением воздуха. . .
Reply #32015-06-08
Даже при полном закрытии воздух всё равно попадает в цилиндр (поэтому в процессе закрытия клапана постоянно поступает дополнительный объём воздуха). Когда давление воздуха снижается до 3,5 кг, воздух прекращает поступать, и клапан также закрывается
Reply #42015-06-08
Вентиляция. Я вспомнил кое-что: нужен угловой клапан, но я его нигде не могу найти. Не чувствуется никаких мест для вентиляции при ощупывании. Вероятно, воздух выходит через регулятор. Красный клапан, по-моему, принадлежит компании Great Wall
Reply #52016-12-24
Новые пьезоэлектрические клапаны от Ford немного протекают, но производитель утверждает, что это нормально. У основания позиционера там, где есть крышка, происходит утечка воздуха. Сотрудники отдела производства постоянно жалуются на утечку воздуха, мы постоянно объясняем, что это нормальное явление, уф.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.