Последнее редактирование сделал пользователь БезслёзныйОсень 09.06.2015 в 09:16. Вопрос: Нужно ли подводить контакт DO электромагнитного клапана на 220 В к распределительному щиту полевых приборов? Должны ли кабели питания прибора с 4 проводами идти в коробку подключений? Кроме того, в щиту управления уже предусмотрены резервные входы для подключения кабелей и соответствующие контакты. Так есть ли необходимость добавлять ещё несколько контактов? Пожалуйста, если кто-то из друзей знает, сообщите, спасибо.
Reply #22015-06-09
Ваша распределительная коробка — это полевая распределительная коробка?
Reply #32015-06-09
Не знаю, как вы проектируете ваши схемы, но я всегда был против использования коробок для подключения проводов на месте. Каждый дополнительный сухой контакт (розетка для подключения) добавляет фактор нестабильности; даже самые качественные розетки не могут заменить прямое соединение кабелей. Решайте сами, исходя из обстоятельств на месте — нет необходимости обязательно заходить в ящик для проводов. При выборе распределительных щитов на месте следует учитывать возможность наличия резервных точек; обычно это составляет 5–10% больше
Reply #42015-06-09
Если клиент этого требует, мы ничего не можем поделать.
Reply #52015-06-09
1. Скажите, должен ли вывод DO электромагнитного клапана на 220 В подключаться к коробке подключения приборов на месте? Напряжение на приборах обычно составляет 24 В; сотрудники, занимающиеся ремонтом приборов, привыкли к напряжению 24 В. Если количество точек питания 220 В велико (например, 50), можно рассмотреть возможность установки распределительной коробки; кроме того, необходимо отдельно установить ещё одну распределительную коробку для сигналов 24 В. Техническое обслуживание распределительного щита на 220 В довольно сложно; на нем должна быть маркировка, указывающая на высокое напряжение, чтобы избежать недопонимания. . . Лучше всего использовать электромагнитный клапан на 24 В. 2. Должны ли кабели питания прибора с 4 проводами идти в коробку подключений? Не нужно, просто потяните прямо — точек питания ведь не будет слишком много. 3. В распределительной коробке уже предусмотрены резервные входы для подключения кабелей и соответствующие контакты, так зачем тогда добавлять ещё несколько контактов? Все провода главного кабеля подключены к контактам. Например, 10 пар основных кабелей, 20 терминалов и 10 отверстий для филиальных кабелей. Ещё несколько богатых терминалов тоже подойдут.
Reply #62015-06-10
1. Я считаю, что на месте работы не стоит устанавливать распределительные коробки для напряжения 220 В — это создает дополнительную опасность. Некоторые люди импульсивны и склонны использовать напряжение 24 В. Кабели питания приборов с 2 или 4 проводами подаются непосредственно в комнату управления. 3. Необходимо предусмотреть несколько пар разъемов — лучше перестраховаться.
Reply #72015-06-10
Лично я считаю, что необходимость наличия коробки для подключения приборов на месте зависит от их количества: для одного-двух приборов она не нужна, а чем больше их количество, тем больше риск возникновения проблем с подключением. В распределительной коробке уже предусмотрены резервные входы для проводов и соответствующие контакты, поэтому нет необходимости устанавливать дополнительные контакты...
Reply #82015-06-10
Смотря по дизайну: при простой модификации достаточно учесть стоимость. Если нужно установить коробку для проводки, то потребуется ещё одна коробка; в отсутствие такой коробки придётся прокладывать N отдельных кабелей. Таким образом, растут как затраты на монтаж, так и затраты на кабели

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.