Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Сяо Му Туо 9 июня 2015 года в 09:54. С наступлением сезона дождей высокая температура, обильные осадки, высокая влажность и молнии могут негативно повлиять на нормальную работу измерительного оборудования. Это даже может привести к аварийной остановке оборудования или устройств. Чтобы обеспечить безопасную работу измерительного оборудования в течение сезона дождей, необходимо наряду с повседневным уходом за оборудованием усилить его сезонный уход. Необходимо также принять меры для защиты оборудования от негативного воздействия дождей. Какие же меры необходимо предпринять? ? Среди мер, которые можно принять, можно выделить следующие: 1. Усилить контроль за входами и выходами из щитов управления. 2. Усилить контроль за показателями на трансмиттерах и измерительных приборах, а также за датчиками давления. 3. Усилить контроль за соединениями кабелей. 4. Обеспечить непроникновение воды в помещения, где расположены приборы. 5. Следить за уровнем воды в специальных ямах для приборов и своевременно откачивать воду. Есть ли ещё какие-нибудь меры, на которые стоит обратить внимание, а также меры защиты? ? Пожалуйста, помогите Муту придумать решение, ха~ Спасибо~~
Жду в онлайне~~ Очень нужна помощь друзей, спасибо!~
В некоторых местах стоит провести небольшие модификации — установить простые защитные навесы от дождя. . . .
Когда же этот дурак снова вернется? На этот раз он снова просто исчезает, не оставляя никаких следов… Нет ничего другого — только одно слово: проверить
На нашем объекте происходили удары молний, в результате чего сгорали карточки DCS. Позже у каждого источника питания приборов были установлены защитные устройства от скачков напряжения, и проблема сожжения карточек больше не возникала.
Защита помещения для шкафов от дождя и протечек. Меры по предотвращению протечек при прокладке кабельных лотков в помещение для шкафов. Кондиционирование воздуха в помещении для шкафов
В первую очередь — защита от дождя и ударов молнии, проверка заземления изоляции обязательна...
Усилить патрулирование, чтобы предотвратить проблемы на ранней стадии! !
Исходя из местоположения приборов, на этапе проектирования необходимо учитывать такие факторы, как затопление и защита. Обычные приборы нельзя размещать в зонах, где существует риск затопления. Кроме того, учитывая такие факторы, как пыль на рабочем месте, капли воды, полив и конденсат, необходимо использовать корпуса для приборов с соответствующим классом защиты IP.
Вода попадает в кабельные трубы, расположенные на улице. Это происходит довольно часто, и лучше всего закрыть верхний конец трубы, а нижний конец — герметизировать с помощью специальных элементов. Также необходимо использовать герметик для защиты от проникновения воды:
У нас датчики расхода ультразвукового типа устанавливаются прямо в скважинах. Многие проблемы возникают именно по этой причине. А в сезон дождей ситуация становится ещё хуже
Это необходимо убедиться до сезона дождей, а также стоит проверить заземление
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Сяо Му Туо 12.06.2015 в 09:26. Поскольку комната с шкафами для оборудования находится на первом этаже, а подстанция — над нами, вероятность протекания воды крайне мала. Также маловероятно появление воды внутри помещения. Но теоретически такое все же может произойти. Однако распределительные щиты и соединители являются ключевыми элементами, которые необходимо тщательно проверять. Что ещё нужно учитывать по поводу кондиционеров, как сказал господин Юй? ? Защита наружного блока? ?
Логично~~ Но что насчет установок, которые уже построены и введены в эксплуатацию? ? У друзей есть ещё какие-нибудь предложения по аккаунтам? ?
Контрольные щиты, требующие определенных условий температуры и влажности: если кондиционер сломается, летом в сезон дождей....................................
Я ещё кое-что сообщу: не забудьте установить защитные крышки на клапаны, которые в этом нуждаются! Обязательно
Входы кабелей в комнату управления, а также кабельные туннели – это ключевые места. К тому же существует множество проблем, связанных с попаданием дождевой воды во внутренности приборов через взрывозащищенные гибкие трубы для кабелей
:о:o Легендарная древесина, дракон виден только головой, а тела не видно! Что касается того, как оборудование может безопасно функционировать в сезон дождей, то люди, имеющие опыт работы на таких объектах более 10 лет, могут дать наиболее точные ответы. Помимо уже упомянутых проблем, необходимо также обращать внимание на кабельные каналы наружу. Иногда эти каналы плохо герметизированы, и дождевая вода может проникнуть через кабели внутри каналов прямо в контрольную комнату или в само оборудование. Конечно, это также связано с тем, насколько правильно были выполнены строительные работы. Во-вторых, это проверка заземления для защиты от молний; такие проверки должны регулярно проводиться квалифицированными компаниями перед сезоном дождей каждый год. Приборы, находящиеся на улице, конечно же, должны быть защищены от дождя любыми возможными способами! Это лишь мое личное мнение, для справки! :лол
Благодаря многолетнему опыту было установлено, что во всех кабельных трубах для проводов отверстия не должны быть обращены вверх; то есть место выхода кабеля также не должно находиться в верхней части. В противном случае при дожде вода может попасть внутрь, а из-за наличия изгибов зимой кабель может перерваться, что приведет к сложностям с диагностикой неисправностей.