Thread Content
Сколько кабелей диаметром 10*1,5 мм² с защитным покрытием можно разместить в кабельной коробке объемом 200?
Рама для мостиков — 200*100 или другая модель? Для расчета достаточно взять общую площадь и умножить её на площадь поперечного сечения одной детали в 80%.
Для управляющих кабелей:
Ширина кабельной трассы b = S/h = S0/40%h (где S = S0/40%).
В формуле: S0 = n1·S1 + n2·S2 + n3·S3 + ……
где n1, n2, n3 – количество соответствующих кабелей; S1, S2, S3... — площади поперечного сечения соответствующих кабелей (рассчитываются по внешнему диаметру кабеля) ; S — площадь поперечного сечения пространства кабельной трассы; h — чистая высота пространства кабельной трассы
В «Стандарте проектирования приборов и трубопроводов в нефтехимической промышленности» SH/T3019-2003 указано, что коэффициент заполнения каналов для кабелей приборов должен составлять 0,25–0,35
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем backhamm1982 10.06.2015 в 10:52. Какова высота 200? Это главная трасса или ответвление?
При выборе экранированных кабелей также необходимо учитывать нагрузку: расстояние между кронштейнами обычно составляет 1,5 м, и они способны выдерживать среднюю нагрузку в 3000 Н/м. Проще говоря, для кабелей ядерных электростанций ширина кабельной трассы 200 мм позволяет нести нагрузку менее 200 кг на метр. Если нагрузка не превышает допустимых значений, объем внутри мостовой конструкции обычно не превышает 85%. Для кабелей достаточно рассчитать площадь, исходя из их диаметра, принимая ее за значение квадрата.