Thread Content
Уважаемые коллеги, когда эксперты из Департамента охраны окружающей среды провинции Цзянсу пришли в нашу компанию для проверки, они заявили, что высота дамбы, окружающей резервуар с кислой водой в нашем оборудовании, слишком низка и не соответствует стандартам. Уважаемые коллеги, у кого есть стандарты проектирования дамб для резервуаров с кислой водой? Можно поделиться!
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 10.06.2015 в 09:44. У нас есть два резервуара для сточных вод, содержащих серу; они находятся в одном заграждении. Мы рассматриваем возможность разрушения дна каждого резервуара отдельно. Объем заграждения должен быть достаточным для хранения этих вод, либо же воду можно быстро перелить в другие соответствующие системы.
Если у устройства есть столько места, тогда другое дело. У нас установлены три резервуара: самый большой имеет объем 3000 кубических метров, а два остальных — по 2000 кубических метров. В сумме это 7000 кубических метров. Для такого объема потребуется очень большой дамбовый сооружение, но у нас слишком мало пространства, чтобы построить что-то подобное. Поэтому необходимо узнать соответствующие стандарты!
При объеме в 3000 кубических метров, из-за ограниченного пространства можно увеличить высоту дамбы до 2–2,5 метра.
2–2,5 м, дорогой, ваша дамба достигла нужной высоты, но теперь она сама превратилась в ограниченное пространство! Каков рост обычного здорового человека? Ты уверен, что не шутишь? Я думаю, что можно установить ограждение в соответствии с параметрами, предусмотренными для случая разрыва одного резервуара; его высота не должна быть слишком велика. Если я правильно помню, то согласно стандартам высота ограждения не должна превышать 1 м.
Да, высота водоема для кислой воды в нашей новой конструкции составляет 1 метр, но он должен быть заливаем из бетона для предотвращения утечек.
Но у нас есть баки объемом 4*5000 кубических метров, а общий объем водоудерживающего барьера составляет всего 3300 кубических метров — там тоже не поместится. Это лишь предположение о том, что протекает 1 баллон; объем трех других баллонов, в которых нет утечек, не учитывается.