Аварийная остановка насоса водорода

2015-06-10View Original

Thread Content

Наш завод относится к сектору химической промышленности, занимающемуся производством хлора и щелочей. В настоящее время работают две помпы для подачи водорода. Примерно в 6 часов утра температура подшипников этих помп резко повысилась. У одной из помп температура за пять секунд выросла с 50 градусов до 98,1 градуса, а затем снова снизилась. Другой тоже поднялся, но не достиг условий для аварийной остановки. Температура на месте фактически не повысилась. Пожалуйста, проанализируйте, какие факторы могут вызвать такое явление?
Reply #22015-06-10
1. Во-первых, как вы узнаете, что фактическая температура не повысилась? 2. Проверить заземляющую защиту ; 3. Проверить кабель ; 4. Для устранения подобных колебаний на входе датчика следует установить трансмиттер, что позволит лучше противостоять помехам
Reply #32015-06-10
Если уровень повышается в течение 5 секунд, необходимо проверить записи и определить интервал между отборами проб. Обычно DCS совершает отбор проб каждые несколько секунд. Необходимо также оценить скорость повышения уровня. Если он растет за один-два цикла отбора проб, возможными причинами могут быть плохой контакт или то, что датчик касается земли. Если же уровень повышается примерно за 5 секунд, стоит проверить, нет ли в кабельной рампе мощных двигателей, особенно с частотным преобразователем. В таком случае можно рассмотреть возможность замены трансмиттера на более качественный, например, производства Siemens или E+H – у таких устройств очень высокая стойкость к помехам
Reply #42015-06-10
  ∵Температура подшипников спереди и сзади у двух насосов одновременно повысилась, у третьего насоса тоже.   ∴Существует серьезное подозрение, что причиной является нарушение процесса эксплуатации, что приводит к увеличению нагрузки на насос.   Утверждение о том, что температура на месте не повышалась на самом деле, ненадежно: датчики измерения температуры валов вставлены в подшипники валов, поэтому кратковременное повышение температуры не будет заметно снаружи.  
Reply #52015-06-11
Мы отслеживаем тенденцию за одну минуту в этих нескольких точках температуры; это не видно на графике, но указано в записях сигналов тревоги — похоже на мгновенное значение. К тому же в датчиках температуры, установленных на этой плате, много таких точек, а температура в остальных не повышается. Это действительно странно
Reply #62015-06-11
Повышение и понижение температуры — это медленный процесс, а у нас они поднимаются и опускаются за несколько секунд.
Reply #72015-06-11
После скачка параметров инженеры на месте провели измерения и заявили, что температура невысока. Позже мы запустили этот насос отдельно в течение чуть более получаса, и температура практически не изменилась
Reply #82015-06-11
  Нельзя рассматривать подшипники валов с точки зрения нагрева в банке. У крупной техники от нормальной работы до внезапного сгорания изоляторов может пройти всего несколько десятых секунды.   Вы можете обратиться в отдел движущегося оборудования, чтобы узнать о проявлениях повышения температуры при неисправностях подшипников оси и нарушениях их охлаждения.   Однажды возникла ситуация, когда срабатывало оповещение о температуре вала водородного пресса, но причина не могла быть выявлена. Позже, после установки датчика расхода на выходе из насоса, первое оповещение при срабатывании защитной системы стало связано уже не с температурой вала, а с расходом жидкости.      При разных обстоятельствах причины могут отличаться; я просто хочу обратить ваше внимание на этот аспект. Для точного определения причин необходим анализ на месте.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.