Thread Content
Наш завод относится к сектору химической промышленности, занимающемуся производством хлора и щелочей. В настоящее время работают две помпы для подачи водорода. Примерно в 6 часов утра температура подшипников этих помп резко повысилась. У одной из помп температура за пять секунд выросла с 50 градусов до 98,1 градуса, а затем снова снизилась. Другой тоже поднялся, но не достиг условий для аварийной остановки. Температура на месте фактически не повысилась. Пожалуйста, проанализируйте, какие факторы могут вызвать такое явление?
1. Во-первых, как вы узнаете, что фактическая температура не повысилась? 2. Проверить заземляющую защиту ; 3. Проверить кабель ; 4. Для устранения подобных колебаний на входе датчика следует установить трансмиттер, что позволит лучше противостоять помехам
Если уровень повышается в течение 5 секунд, необходимо проверить записи и определить интервал между отборами проб. Обычно DCS совершает отбор проб каждые несколько секунд. Необходимо также оценить скорость повышения уровня. Если он растет за один-два цикла отбора проб, возможными причинами могут быть плохой контакт или то, что датчик касается земли. Если же уровень повышается примерно за 5 секунд, стоит проверить, нет ли в кабельной рампе мощных двигателей, особенно с частотным преобразователем. В таком случае можно рассмотреть возможность замены трансмиттера на более качественный, например, производства Siemens или E+H – у таких устройств очень высокая стойкость к помехам
∵Температура подшипников спереди и сзади у двух насосов одновременно повысилась, у третьего насоса тоже. ∴Существует серьезное подозрение, что причиной является нарушение процесса эксплуатации, что приводит к увеличению нагрузки на насос. Утверждение о том, что температура на месте не повышалась на самом деле, ненадежно: датчики измерения температуры валов вставлены в подшипники валов, поэтому кратковременное повышение температуры не будет заметно снаружи.
Мы отслеживаем тенденцию за одну минуту в этих нескольких точках температуры; это не видно на графике, но указано в записях сигналов тревоги — похоже на мгновенное значение. К тому же в датчиках температуры, установленных на этой плате, много таких точек, а температура в остальных не повышается. Это действительно странно
Повышение и понижение температуры — это медленный процесс, а у нас они поднимаются и опускаются за несколько секунд.
После скачка параметров инженеры на месте провели измерения и заявили, что температура невысока. Позже мы запустили этот насос отдельно в течение чуть более получаса, и температура практически не изменилась
Нельзя рассматривать подшипники валов с точки зрения нагрева в банке. У крупной техники от нормальной работы до внезапного сгорания изоляторов может пройти всего несколько десятых секунды. Вы можете обратиться в отдел движущегося оборудования, чтобы узнать о проявлениях повышения температуры при неисправностях подшипников оси и нарушениях их охлаждения. Однажды возникла ситуация, когда срабатывало оповещение о температуре вала водородного пресса, но причина не могла быть выявлена. Позже, после установки датчика расхода на выходе из насоса, первое оповещение при срабатывании защитной системы стало связано уже не с температурой вала, а с расходом жидкости. При разных обстоятельствах причины могут отличаться; я просто хочу обратить ваше внимание на этот аспект. Для точного определения причин необходим анализ на месте.