Thread Content
У нас здесь есть несколько регулирующих клапанов, у которых значение регулировки установлено на 100, но объем подаваемой субстанции составляет менее половины диапазона измерения расхода. Когда потребность в субстанции велика, приходится использовать обходной канал для её подачи. Сначала мы думали, что в трубопроводе есть примеси, которые блокируют клапанный элемент, но после нескольких попыток его демонтажа оказалось, что внутри всё чисто. Мы также проверили весь трубопровод и не обнаружили никаких препятствий. Тогда мы пришли к выводу, что выбранные регулирующие клапаны не соответствуют диапазону измерения расхода. У нас также нет информации о связи между диаметром регулирующих клапанов и характеристиками расходомера. Пожалуйста, объясните нам это
Сначала необходимо проверить причины, связанные с технологическим процессом. Возможно, давление после прохождения через регулирующий клапан становится недостаточным из-за потерь давления; в таком случае даже при полном открытии клапана требуемого уровня давления не достигается. Кроме того, может быть проблема с выбором самого регулирующего клапана.
Даже при полном открытии регулирующего клапана требования производства не выполняются: либо в трубопроводах есть пробки, либо сам дизайн трубопроводов нерационален — они слишком малы и не способны обеспечить потребности производства.
Посмотрите, не слишком ли маленький диаметр трубопровода, и не слишком ли сильно сужен регулирующий клапан
Диаметр регулирующих клапанов единообразно выбирается в размере DN25, а диаметр труб изменяется с DN32 на DN25
Диапазон измерения расхода — 0–1200 л/ч, диаметр — DN15. Какой регулирующий клапан необходим для обеспечения производственных процессов?
Найдите образец для выбора регулирующего клапана или инструкцию по его использованию (у некоторых её нет); в них указана максимальная пропускная способность регулирующего клапана. Так вы сможете узнать нужную информацию. Регулирующий клапан имеет размер DN15, и если трубопровод также имеет размер DN15, то с трубопроводом будут проблемы.
Проверьте значение CV регулирующего клапана.
Значение CV регулирующего клапана составляет 4,0
Значение CV слишком мало, используйте программу для выбора компонентов для повторного подбора!
Значение CV регулирующего клапана DN25 равно 4,0, что слишком мало. Каково должно быть значение расхода? Нужно пересмотреть выбор!
Значение CV регулирующего клапана слишком мало, замените его, иначе расходомер тоже будет давать неточные показания
Автор, вы говорите, что для регулирующих клапанов единым стандартом является диаметр DN25, значит ли это, что значение Cv у всех них также составляет 4,0? Если это так, то здесь есть некоторая проблема. Технологические требования предусматривают одинаковый расход, но разность давлений, подаваемая на регулирующий клапан, различается; следовательно, площадь отверстия клапана также разная. При меньшей разности давлений необходимо выбирать клапан с большим значением Cv, чтобы после установки в трубопровод клапан мог обеспечить требуемый расход (чем больше отверстие клапана, тем меньше падение давления). У клапанов DN 25 теоретические значения Cv при полной нагрузке составляют около 10, а у модели с показателем Cv 4,0 речь идет о серии с уменьшенным диаметром отверстия клапана. На самом деле значение Cv 4,0 тоже немало. Предполагаю, что вопрос автора заключается в следующем: давление в трубе подачи материала довольно низкое, поэтому падение давления на регулирующем клапане также невелико, из-за чего даже при полном открытии клапана не удается достичь нужного расхода. Даже при полном открытии клапана с параметром Cv 4,0 существует падение давления. Нельзя определять расход с помощью степени открытия клапана. Например, при использовании устройства управления расходом FIC, если ручной клапан на контейнере закрыт более плотно (или давление в контейнере повышается), то степень открытия клапана FV, безусловно, увеличивается. Однако фактический расход может не увеличиваться. Как только ручной клапан полностью закрывается, клапан FV открывается полностью. . . Не существует понятия «соответствия»: FV — это активный контроль падения давления = контроль расхода, FT — это пассивное измерение. Обычно для расчета значения Cv используется расход в процессе работы, равный x2 или x3; достаточно выбрать диаметр, при котором номинальное значение Cv близко к рассчитанному значению.
Значение параметра CV клапана слишком мало, из-за чего возникает препятствие для потока. Даже при полном открытии клапана объем потока не может увеличиться
Трубопроводы перед регулирующим клапаном всегда имеют диаметр DN40, затем при подходе к клапану диаметр сокращается до DN25, а после клапана снова становится DN40
Похоже, произошла ошибка при выборе значения расхода. Когда регулирующий клапан открыт на 100%, происходит полное пропускание потока. Диапазон измерения расхода оказывается в два раза больше максимального расхода. Очевидно, что здесь есть проблема с проектированием: либо неправильно выбраны трубопроводы, либо неправильно подобран измеритель расхода
Давайте обсудим мое мнение: 1) Трубопровод имеет диаметр DN40, поэтому диапазон измерения расхода должен соответствовать объему потока для DN40. Обычно я выбираю диапазон от 0 до 15 м³/ч. 2) Фактический расход составляет менее 600 л/ч, в то время как коэффициент Cv клапана равен 4, что уже является достаточным значением. Скорее всего, причина заключается в большом сопротивлении в трубопроводе (регулирующий клапан + расходомер + трубопроводы и т. д.). Возможно также, что напор, создаваемый насосом, слишком низок?
Уважаемый мастер, скажите, пожалуйста, почему для трубы DN15 нельзя выбрать регулирующий клапан также DN15?
Возможно, я выразился не совсем ясно. Я имею в виду, что пропускная способность недостаточна, поэтому необходимо использовать обходной путь. Труба DN15 слишком мала; речь не о том, что для трубы DN15 нельзя использовать регулирующий клапан такого же размера.
Это снова вопросы выбора типа и расчетов. Несколько дней назад я посетил курс обучения по этой теме — он был очень хорошим. Все могут присоединиться: 13521217320