Об устранении неисправностей расходомеров с отверстиями

2015-06-12View Original

Thread Content

Сначала расскажу о ситуации, с которой столкнулся в эти два дня, в качестве примера: в трубопроводе есть поток, но датчик разницы давлений на расходомере с отверстием показывает отрицательное давление -1,35. Я открыл клапан балансировки; по логике вещей значение разницы давлений должно было стать равным нулю, но этого не произошло — показания почти не изменились. Почему это не меняется, я не могу понять. Но при наличии потока давление не отображалось. Я предположил, что произошло засорение на стороне высокого давления, а позже выяснилось, что заблокирована первичная клапанная система на этой стороне. В тот период я также открутил винт, расположенный за камерами с высоким и низким давлением в датчике разности давлений (не знаю его точного названия); после этого показания также почти не изменились. ...Затем снова произвели выравнивание, после чего система введена в эксплуатацию — всё работает нормально. В любом случае, проблему решили, оставив сомнения! Поэтому я хотел бы спросить: 1. Что означает то, что я не могу понять, как было сказано выше? Почему? Неужели и положительная, и отрицательная стороны полностью заблокированы? Затем оказалось, что нуль у этого датчика разницы давлений не совпадает, из-за чего после откручивания балансировочного клапана и двух последующих винтов, соединенных с воздухом, показания также не меняются? Что здесь происходит? 2. Я хотел бы узнать, каков должен быть разумный порядок всего процесса анализа и решения этой проблемы? Тот вариант, когда действия выполняются поэтапно (я всегда считал, что наличие четкой логики и процедуры анализа позволяет решать проблемы более эффективно и быстро). Было бы хорошо также раскрыть порядок устранения распространенных неисправностей у расходомеров с дифференциальными пластинами. 3. Еще один вопрос, на который мне стыдно спрашивать: за положительной и отрицательной камерами датчика разности давлений имеются небольшие винты. Какова же их функция? В каких случаях его нужно открутить? (Потому что, когда я занимался этой проблемой, я её открутил, и мне кажется, что действовать в этом случае бесполезно, верно?) Какова же его функция?) 4. Уже за 1 час ночи, неужели завтра этот пост больше никто не сможет увидеть? (Я не очень хорошо знаком с этим форумом HaiChuan Chemical). Если так, я постараюсь задавать вопросы в часы пик, чтобы не создавать бесполезных тем, которые никто не увидит. Как пост может опуститься? Что делать, если никто не ответит и проблема останется нерешенной? Снова написать пост и спросить? Помогите! Собираюсь остаться здесь надолго!
Reply #22015-06-12
Клапаны под давлением и против давления закрыты, балансировочный клапан открыт; разница давлений должна быть равна нулю. Откройте клапан сброса отходов, чтобы проверить, не заблокированы ли положительное и отрицательное давления. Маленький винт — это пробка для выпуска воздуха.
Reply #32015-06-12
Я хотел бы спросить: значение «отрицательное давление -1,35», которое отображается на трансмиттере, — это показание самого трансмиттера или прибора для отображения данных? Показания трансмиттера могут служить лишь ориентиром; для точной оценки ситуации необходимо использовать стандартный амперметр. За камерами для измерения разницы давлений в трансмиттере расположены по одной маленькой винтовке. Какова же их функция? Это предназначено для выпуска воздуха: если в системе есть конденсат, при его открытии конденсат вытекает, а также удаляется воздух из трубопровода. Кроме того, это позволяет определить, свободен ли трубопровод для прохождения жидкости. В каких случаях его нужно открутить? До ввода в эксплуатацию или во время технического обслуживания.
Reply #42015-06-12
Ещё один вопрос: если среда — газ, и прибор показывает неточные значения, можно ли открыть пробку для слива конденсата? Так ли нужно использовать эту пробку? Какие проблемы могут возникнуть у дифференциального расходомера с пористой пластиной, в котором среда является жидкостью, и когда необходимо открыть предохранительный клапан для слива? Моя ситуация, о которой я говорил выше, наверное, не связана с наличием конденсата воздуха или чего-то подобного, верно? ...При решении этой проблемы мне достаточно просто закрыть клапаны для подачи и отбора давления, открыть клапан балансировки, проверить, возвращается ли показатель к нулю, затем открыть клапан сброса отходов, чтобы убедиться, что каналы для подачи и отбора давления не заблокированы. Всё, так ведь? Процесс устранения всех неисправностей у расходомеров с пробковым элементом такой же, верно? Какие ещё бывают распространённые неисправности?
Reply #52015-06-12
На самом деле, с распространенными проблемами расходомеров с отверстиями можно справиться именно так, верно? Сначала закрывают клапаны под давлением и против давления, затем открывают балансировочный клапан, чтобы проверить, возвращается ли показатель к нулю. Если показатель не возвращается к нулю, значит, нулевой уровень не настроен правильно? Затем снова откройте клапан сброса стоков, чтобы проверить, не заблокированы ли положительное и отрицательное давления. Такова уж работа таких приборов, верно? Так ведь? ? Возможно, я выразился слишком поверхностно. На самом деле существует ещё много распространенных проблем, для которых требуются другие решения?
Reply #62015-06-12
У вашего трансмиттера раньше, когда потока не было (или, по мнению операторов, клапан был закрыт, поэтому потока не существовало, хотя на самом деле из-за негерметичности клапана поток мог существовать), отображалось определенное значение. В таких случаях сотрудник, занимающийся приборами, выставлял трансмиттер на ноль (чтобы угодить операторам). Когда же поток все-таки возникал, но его объем был мал, значение оставалось отрицательным
Reply #72015-06-12
Вполне возможно! ! ...
Reply #82015-06-12
Повседневная проверка на ноль выполняется таким образом, но чтобы определить точность, всё равно необходимо использовать стандартные приборы для калибровки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.