Для этого проекта планируется использовать систему DCS от компании Yokogawa для обеспечения связи с контроллерами PLC модели S7-300 от компании Siemens. Конкретные требования следующие: 1. На системе DCS должны отображаться данные с вспомогательных измерительных устройств, подключенных к контроллерам PLC (температура, давление и т. д.). 2. DCS может управлять запуском и остановкой насосов, подключенных к PLC. Какие условия необходимы для удовлетворения двух функциональных требований? Сколько есть способов? Ниже я изложу свою точку зрения и прошу совета у экспертов: достаточно ли просто, чтобы протоколы обмена данными между DCS и PLC были совместимы? Является ли программирование и настройка сложными, есть ли ограничения на расстояние передачи данных? Кстати, PLC можно управлять с помощью верхнего уровня управления и сенсорного экрана, но сейчас необходимо подключить его к DCS для централизованного управления. Просьба к экспертам дать совет, ни в коем случае не тонуть······
Сначала сам поддержи, чтобы не утонуло····
1. Способы связи обычно бывают двумя: Modbus и Profibus. Однако в подавляющем большинстве случаев это Modbus. Для системы DCS от Yokogawa требуется коммуникационная карта ALR121; настройка довольно проста ; Для Siemens настройка CP340 или CP341 требует сложных процедур. Сообщения обычно используются для передачи данных; если речь идет о включении/выключении оборудования, лучше использовать прямое подключение. 2. При любом протоколе связи обе стороны должны быть согласованы. Для обычных кабелей Modbus рекомендуется длина до 500 метров; если расстояние больше, рекомендуется использовать оптоволокно с фотоэлектрическим преобразователем. У нас на объекте длина в 5000 метров совершенно не проблема. У вас и так есть сенсорный экран и верхний компьютер, так что если нужно добавить управление DCS, то придётся изменить логику. Не знаю, какой у вас на месте модель CPU. Если у вас есть свободные порты PROFIBUS, можно использовать модуль преобразования PROFIBUS в Modbus — это позволит сэкономить деньги, гораздо больше, чем при использовании модулей CP.
Спасибо, здесь тоже используется жесткое подключение. Если не использовать прямое подключение, можно ли записать данные внутрь? Здесь некоторые используют формат узлов дистанционного ввода-вывода.