Thread Content
Ситуация сейчас такова: при отсутствии сигнала на среднем контакте клапан полностью не открывается, он откроется только при подаче сигнала 20 мА. Но если задать значение ниже 20 мА, например 19 мА, клапан сразу полностью закрывается. При этом показатель полного закрытия составляет 2,8 мА. Шрайб, используемый для ручной настройки, также не двигается. В чем же причина? Панель управления — это 475:'(
Эта ситуация возникает из-за неправильной настройки позиционера. Можно использовать протокол связи 475 для проверки параметров устройства и его автонастройки. Также необходимо проверить, корректна ли линейность его работы. У нас раньше тоже были проблемы с устройствами модели 6010
Забыл сказать: у устройства 475 неизвестно, из-за ошибки в настройках или по какой-то другой причине, невозможно скорректировать параметры. На интерфейсе усилителя указано, что уровень выходного давления должен составлять 50%-70%, но сейчас показывается 100%. Никакие настройки не помогают. Есть ли инструкция по настройке для устройства 475? В Интернете все описания касаются устройства 375, а при использовании инструкций для 375 результат тоже отличается :(
Ещё одна проблема: теперь порт управления не двигается! Никакой реакции при вводе 20 прямо сейчас нет. Я только что случайно нажал несколько кнопок на панели управления, а также слегка потянул за рычаг обратной связи (рычаг довольно тяжелый, пришлось приложить усилия, чтобы его потянуть). Я что, что-то сломал? Или в пульте управления что-то настроено неправильно? Я просто немного волнуюсь. Надеюсь, я ничего не сломал :( (:' (:'
Не удается выполнить самонастройку. Какая ошибка появляется?
Это происходит из-за неправильной установки: угол установки рычага обратной связи не соответствует требованиям. Сначала с помощью пульта управления 475 установите режим прибора в состояние «Out of Service» (не в эксплуатации). Затем, перейдя в меню Sensor Calibration (Калибровка датчиков), выберите опцию Travel Sensors Adjust (Настройка датчиков хода). Необходимо установить текущее значение датчика хода (Sensor Count) в пределах допустимого диапазона (+600/-150), чтобы локатор мог нормально функционировать
Если угол установки не соответствует требуемому, его можно скорректировать с помощью 475. Действительно не нужна физическая корректировка — это возможно? Прошу ответа
Вызовите текущее значение сенсора движения (Sensor Count), отрегулируйте рычаг обратной связи. Когда значение находится в диапазоне от —150 до +600, все в порядке. Теперь можно провести самопроверку
Диапазон от -150 до 600 довольно большой, не так ли?
Цифры кажутся большими, но на самом деле расстояние маленькое