HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Можно ли в модуле CS3000CALCU использовать массивы для хранения данных?

2015-06-13View Original

Thread Content

Попробовал, но невозможно определить массив; пока использую вместо него модуль BDA-A, но он может хранить только 16 данных. Возможно, в CALCU действительно нельзя использовать массивы?
Reply #22015-06-13
16 данных, не это ли вы имеете в виду? Наверное, речь идет о 16 битах? Это определяет точность модуля.
Reply #32015-06-13
Похоже, CALCU не поддерживается, но язык sebol в SFC поддерживается.
Reply #42015-06-13
Спасибо за ответ. Поскольку требуется высокочастотная циклическая сборка данных, модуль BDA-L может использоваться в качестве регистра данных, но это кажется не очень удобным, к тому же возникает задержка в сборе данных на один цикл сэмплирования. Кроме того, если в этом модуле более 21 строки, появляется ошибка, что сильно затрудняет его использование.
Reply #52015-06-24
Модуль CALCU не поддерживает хранение данных; проще говоря, это просто калькулятор. Чтобы реализовать функцию хранения, можно внешне определить модуль PVI для сохранения данных. Настройка довольно сложная. Модуль CALCU поддерживает только 22 строки операторов выполнения; условные операторы не учитываются. Можно рассмотреть BDSET или использовать такие модули, как _SFCSW; _SFCSW позволяет настраивать массивы.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.