Как выбрать трансформатор тока

2015-06-13View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты! У только что установленного двигателя показания индикатора тока на панели управления не совпадают с показаниями амперметра, находящегося в шкафу. Расстояние от двигателя до распределительной комнаты составляет более 500 метров. Амперметр, расположенный на самом двигателе, показывает 24 А, тогда как амперметр в шкафу — 57 А. Прошу у вас совета: почему происходит такая ситуация? Как выбирать трансформаторы взаимного преобразования
Reply #22015-06-13
Ваша проблема, возможно, вызвана несоответствием трансформатора тока и амперметра. Если максимальный диапазон измерения токометра составляет 100 А, то трансформатор тока должен быть выбран с коэффициентом 100/5 А. Показывать — вот что правильно.
Reply #32015-06-13
По приблизительным расчетам, коэффициент трансформации, который вы сейчас используете, составляет 8,4. Но это неправильно. Где же установлен ваш трансформатор?
Reply #42015-06-15
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zgy283793848 15.06.2015 в 16:21. Расположен ли ваш трансформатор токового сопротивления внутри шкафа? Учли ли вы расход энергии таких длинных кабелей? Попробуйте использовать амперметр с другим цифровым дисплеем!
Reply #52015-06-15
http://www.docin.com/p-280620933.html Посмотрите эту статью, думаю, она вам может помочь!
Reply #62015-06-17
Спасибо за помощь, большое спасибо!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.