В нашей компании установлена новая пластинчатая колонна диаметром 2 метра. В настоящее время для её работы используется водяной пар. При этом были обнаружены следующие проблемы: 1. В процессе использования водяного пара температура в колонне постепенно снижается от нижней части до верхней. Согласно теории, температура газовой фазы должна оставаться примерно на уровне 100°C. Однако на верхней части колонны температура снижается до 80°C℃; 2. Термометр на вершине башни был заменен на тот, длина которого составляет 1 метр (у старого термометра длина была всего 0,4 метра; он вставлялся в стенку башни на глубину 15 см). В результате температура повысилась с 80 до 98,8℃ ; 3. Термометр длиной 0,4 метра, извлеченный для проверки, оказался соответствующим стандартам ; Отсюда возникает вопрос: неужели на одной и той же высоте температура в башне разная? Кроме того, поскольку снимается термометр верхней температуры, проблема стекания жидкости сверху отсутствует ; Потери воды на испарение составляют примерно 4 тонны в час ; Прошу совета от экспертов!
В процессе варки пар конденсируется в воду, которая стекает с верхней части башни. В вашей гипотезе не учитывается естественное охлаждение оборудования. И какова вообще длина чехла для вашего термометра? Если заменить на стержень длиной в метр, он ведь тоже пробьёт его, не так ли?
Это происходит из-за слишком малой глубины введения термометра.
У термометра нет защитной оболочки, только короткое соединение.
Сегодня утром я провёл эксперимент: во время процесса парообразования я снял фланец с термометра и вытащил его примерно на 1 см. В этот момент температура начала снижаться — с 90°C до 78°C. Однако ртутный термометр, расположенный у самого фланца, показывал 100°C. Как это объяснить?
Без накрутки будьте осторожны, чтобы не было утечек. Точность таких биметаллических термометров, используемых на заводах, невозможно сравнивать с точностью ртутных термометров; автор, видимо, слишком серьезно относится к этому.
Когда стало известно ответ, оказалось, что все эти датчики температуры не работают корректно. Самое ужасное то, что нам пришлось устанавливать эти неисправные датчики снизу до верха башни в порядке возрастания степени их отклонения. Какая жалость! Я просто заменил его на термометр другого производителя такой же длины, и всё в порядке ; Спасибо всем за ответы! ! !
Температура/датчик и передатчик должны быть откалиброваны перед установкой, причем результаты калибровки должны быть зафиксированы в письменной форме. Владелец здания проигнорировал это, или же в процедуре работы что-то упущено? К счастью, проблема решена.