Какие существуют меры предосторожности при переоборудовании резервуаров для жидких углеводородов под хранение компонентов бензина?

2015-06-13View Original

Thread Content

Какие существуют меры предосторожности при переоборудовании резервуаров для жидких углеводородов под хранение компонентов бензина? Это относится к ситуации, когда высокий уровень сочетается с низким. Речь идет о необходимости подачи заявки на проверку резервуаров под давлением? Необходимо ли внести другие изменения, например, снизить класс соответствующих предохранительных клапанов?
Reply #22015-06-13
Я думаю, если индикатор уровня жидкости работает нормально, то проблем больше нет.
Reply #32015-06-15
Проблема с предохранительным клапаном, предохранительный клапан заменен на вентиляционный клапан
Reply #42015-06-15
Уровень устойчивости оборудования к давлению достаточен, поэтому вентиля для дыхания не требуется. Проблем с недостаточным давлением материала от подающего устройства, вероятно, нет. При первой замене необходимо удалить компоненты сжиженного газа из газовой фазы над резервуаром.
Reply #52015-06-16
Кажется, с положительным давлением проблем не должно быть, а вот при отрицательном давлении нужно обратить внимание на подачу азота.
Reply #62015-06-17
Сбросной клапан заменяется дыхательным клапаном, уровнемер подвергается соответствующей модификации или калибровке.
Reply #72015-06-19
Подключают существующие трубопроводы для газового баланса к азоту в целях его использования в качестве газа для герметизации. Трубопроводы предохранительных клапанов можно отключить. Устанавливается клапан для выдоха; таким образом, при выдохе выходит азот, а при вдохе также поступает азот. Это устраняет потенциальные опасности и снижает потери вещества из-за испарения
Reply #82015-06-20
По моему мнению, при переоборудовании цистерн для хранения бензина следует уделять внимание только следующим аспектам: 1. Разделение газовой фазы от системы пламенегасителя; 2. Спусковой клапан можно не менять, поскольку он служит для защиты резервуара ; 3. При возникновении отрицательного давления необходимо своевременно пополнять запасы азота, поэтому следует увеличить количество клапанов для замкнутого цикла азота ; 4. Необходимо рассчитать мощность насоса, поскольку плотность среды значительно возрастает ; 5. Оборудование для отбора проб требует реконструкции.
Reply #92015-06-22
Высокий порядок при низком использовании — нет проблем. Но вспомогательные устройства необходимо заново рассчитать и настроить для работы в режиме с бензином. Предохранительные клапаны и система сброса необходимо перенастроить или изменить

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.