Терморезистор или термопара — что выбрать? !

2015-06-13View Original

Thread Content

Обычно термопары используют при температурах выше 600 градусов, верно? ! Терморезисторы, как правило, всё же точны? !
Reply #22015-06-13
Точность термопротивления выше, а влияние помех в цепи меньше. Диапазон измерений термопары больше, но точность немного ниже, к тому же из-за сигнала в мВ она подвержена помехам. Стоимость термопар для высоких температур также весьма высока.
Reply #32015-06-13
В основном это зависит от диапазона температур: для средних и низких температур обычно достаточно термопротивников — они дешевые!
Reply #42015-06-13
Эм, сейчас температура дымовых газов по измерению с помощью терморезистора составляет около 450, но владелец использует термопару; у них температура на выходе дымовых газов должна быть выше 500. Поэтому возникает подозрение, что проблема может быть в терморезисторе? !
Reply #52015-06-13
Эм, да, но при средней температуре около 500 градусов выбор становится сложным!
Reply #62015-06-13
У нас: ниже 100 градусов — терморезисторы, выше — только термопары. . .
Reply #72015-06-14
Рекомендуется использовать термопары; терморезисторы могут выдерживать температуру до 600 градусов. Однако на месте условия бывают сложными, качество современных терморезисторов различается, и при высоких температурах они легко повреждаются, что увеличивает объем работ по их ремонту. Обычно при температуре выше 300 градусов рекомендуется использовать термопару
Reply #82015-06-14
Согласно стандартам, максимальная температура измерения термопротивления Pt100 составляет 500 градусов
Reply #92015-06-14
Терморезисторы используются для измерения температуры в средних диапазонах; верхняя граница их применения обычно не превышает 500°C. Термопары применяются для измерения высоких температур — для измерений при температуре 600°C необходимо использовать термопары. Точность измерения терморезисторов выше, чем у термопар.
Reply #102015-06-14
Хорошо, спасибо. . . . .
Reply #112015-06-14
Какова цена? ! ! Дорого?
Reply #122015-06-24
Использование термопар или терморезисторов вместе с специализированными измерительными приборами, безусловно, удобнее и точнее, чем их использование отдельно.
Reply #132015-06-24
Что такое профессиональные приборы? Разве среди промышленных приборов существуют неспециализированные?
Reply #142015-06-24
Диапазон измерения температуры с помощью терморезисторов составляет от -200 до 650°C. Лично я считаю, что лучше использовать именно терморезисторы: помимо высокой точности, они упрощают работу техников по диагностике неисправностей, ведь значение сопротивления легко измерить, в то время как значение миливольтов у термоэлектродов измерять сложнее!
Reply #152015-06-25
Здравствуйте, существуют приборы, предназначенные специально для использования с термопротивниками и термоэлементами.
Reply #162015-06-25
В практическом применении для температур ниже 350°C обычно используются термопротивления, а для температур выше 350°C — термоэлектроды; При необходимости высокой чувствительности обычно используют термопары, однако их точность при низких температурах, как правило, снижается.
Reply #172015-06-25
Ну, действительно, около 450 градусов — разве здесь может быть неточность измерения?
Reply #182015-06-25
Точность не требуется высокой — около 450 градусов достаточно. Не будет ли тогда неточным измерение с помощью терморезистора? !
Reply #192015-06-25
Речь не идет о том, насколько точны измерения, а скорее о том, что наши **материалы не соответствуют требованиям. Для нержавеющей стали температура 350°C представляет собой предел ее прочности; такие материалы недолговечны. Лучше использовать материалы, устойчивые к высоким температурам. Однако у таких резисторов большая задержка в реакции на изменения температуры, поэтому необходимо выбирать их с учетом конкретных условий использования.
Reply #202015-06-25
Эм, хорошо, спасибо. . . .
Reply #212015-07-06
При 600 градусах лучше использовать термопару!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.