Thread Content
Датчик давления, который раньше использовался, с диапазоном измерений 4 МП, сломался. Существует возможность осуществления удаленной связи. У меня сейчас есть только датчик давления модели EJA530A с диапазоном измерений 2 МП. Можно ли его установить и использовать? Возможна ли при этом удаленная связь? Если нельзя использовать, как это настроить? Помогите, эксперты!
Можно ли им пользоваться, зависит от уровня рабочего давления: если оно превышает 2 МПа, использовать его нельзя. Однако у таких интеллектуальных трансмиттеров, как EJA, указанный диапазон измерений составляет 2 МПа, но фактический диапазон может быть больше; точные значения можно узнать в инструкции. Является ли дистанционная связь связью с использованием пульта управления? EJA в основном использует собственный протокол Brain, но также может поддерживать протоколы HART, FF и другие; это зависит от конкретных параметров выбора.
Давление в рабочем режиме не превышает 2 МП. Я имею в виду датчик давления, контролируемый с помощью системы DCS. Изначально диапазон измерений у этого датчика составлял 4 МП, но теперь его заменили на такой, у которого диапазон измерений — 2 МП. Все эти датчики работают по протоколу Hart. Можно ли их использовать сразу, или необходимо заново настроить параметры?
Просто сделайте диапазоны у центрального контроллера и на панели на месте одинаковыми!
Прежде всего необходимо убедиться, что давление использования не превышает 2 МПа, в противном случае замена невозможна; Если производить замену, достаточно установить диапазон измерения на центральном контроллере на 2 МПа.
Вам нужно узнать, какое максимальное рабочее давление используется — не превышает ли оно 2 МП. Если нет, тогда его можно использовать. Что касается настроек на удаленной платформе, то их следует установить в диапазоне от 0 до 2 МП