Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем FightingNow 13.06.2015 в 20:46. 1. Как настроить и откалибровать прибор, если показания датчика уровня с двумя фланцами не совпадают с показаниями магнитных переключателей на месте (при этом показания магнитных переключателей верны)? Расскажите подробнее, пожалуйста. 2. А что насчет датчика разницы давлений? Как следует внести коррективы? Я довольно тупой, прошу подробно, очень подробно, ещё более подробно. Поняв один раз, потом будет проще. Верно! Иначе я постоянно увязаю в мелочах и не могу ничего понять. Помогите, прошу! Мастера, быстро сюда!
1. Выберите две базовые точки. 2. Рассчитайте высоту, соответствующую значению разницы давлений, исходя из плотности среды
У автора поста: у уровнемера и передатчика одинаковая высота нижнего края оборудования? А какова высота отверстия для входа?
Раз магнитный перекидной клапан точен, то достаточно просто сделать так, чтобы этот параметр совпадал с показаниями клапана. Уровнемер с двумя фланцами может давать неточные показания по многим причинам: повреждение мембраны, неправильная настройка параметров, засорение трубопроводов для измерения давления и т. д
Измерьте высоту уровня жидкости, определяемую трансмиттером. Для получения точных данных измерьте также температуру среды. Затем используйте формулу hρg для расчета точного диапазона измерений. С помощью этого диапазона откалибруйте трансмиттер с помощью стандартных приборов. Выберите 5 точек: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. После этого просто установите трансмиттер на место. Обратите внимание: перед установкой рекомендуется промыть трубопровод для передачи давления...
Датчик дифференциального давления измеряет связь между уровнем жидкости и её плотностью. Слишком большие изменения температуры или ошибки в данных о плотности при расчетах могут привести к отклонениям в уровне жидкости
Закройте клапан, открутите болты фланца; диафрагма оказывается в контакте с атмосферой. С помощью ручного устройства произведите смещение на ноль (при этом давление, действующее на диафрагму, считается нулевым значением, то есть нижней границей диапазона измерений). Затем снова установите фланец, откройте клапан и отрегулируйте верхнюю границу диапазона измерений с помощью магнитного уровнемера, пока значения не совпадут.