Thread Content
Сегодня я тратил четыре часа на настройку датчика положения ABB. В процессе самонастройки не появлялось никаких ошибок. Когда на дисплее значение достигало 40, шток клапана двигался вверх очень медленно; к тому же он не доходил до значения 100, а снова возвращался к уровню 40. Этот процесс повторялся много раз. Прошло уже 10 минут, но настройка так и не была завершена. В чем причина?
“На дисплее видно, что когда показатель достигает 40, шток клапана движется вверх очень медленно, и ещё до того, как он достигнет 100, возвращается к уровню 40; затем шток снова начинает двигаться вверх. Это проблема с самим клапаном, не так ли?
Вчера вечером был заменен один новый позиционер. Из-за работы оборудования не было использовано полное настройка параметров, а была применена настройка по ходу движения. Параметры старого позиционера были просто перенесены на новый. Можно попробовать. P1.0 ЛИНЕЙНЫЙ, P1.2 ПОЛНЫЙ→ШТРОК, P2.3 ПРЯМОЙ, P2.4 ЗАКРЫТИЕ-ОЧИСТКА 5.0, P3.2 CTCLOCK, P8.2 ПРЯМОЙ. P7.0 KP=2.0, P7.1 KP=4.0, P7.2 TV=145, P7.3 TV=58.
Нужно заполнить все эти поля? У вас получилось?
После завершения настройки сохраняют результаты и выходят из программы. Далее переходят на удаленное управление; работа в центре управления происходит нормально. На самом деле существует множество способов автоматической настройки; также возможна ручная настройка, при условии соблюдения требований к работе системы.
Как выявить засорение усилителя и как с ним бороться?
Если усилитель заблокирован, сначала необходимо очистить источник воздуха от масла и воды. После этого, после подачи воздуха снова, аккуратно постучите по позиционеру, чтобы устранить препятствия. Если блокировка серьезная, придется заменить позиционер.