ABB TZID-C не может выполнять автонастраивание, ошибка не отображается. В чем причина?

2015-06-14View Original

Thread Content

Сегодня я тратил четыре часа на настройку датчика положения ABB. В процессе самонастройки не появлялось никаких ошибок. Когда на дисплее значение достигало 40, шток клапана двигался вверх очень медленно; к тому же он не доходил до значения 100, а снова возвращался к уровню 40. Этот процесс повторялся много раз. Прошло уже 10 минут, но настройка так и не была завершена. В чем причина?
Reply #22015-06-15
“На дисплее видно, что когда показатель достигает 40, шток клапана движется вверх очень медленно, и ещё до того, как он достигнет 100, возвращается к уровню 40; затем шток снова начинает двигаться вверх. Это проблема с самим клапаном, не так ли?
Reply #32015-07-13
Вчера вечером был заменен один новый позиционер. Из-за работы оборудования не было использовано полное настройка параметров, а была применена настройка по ходу движения. Параметры старого позиционера были просто перенесены на новый. Можно попробовать. P1.0 ЛИНЕЙНЫЙ, P1.2 ПОЛНЫЙ→ШТРОК, P2.3 ПРЯМОЙ, P2.4 ЗАКРЫТИЕ-ОЧИСТКА 5.0, P3.2 CTCLOCK, P8.2 ПРЯМОЙ. P7.0 KP=2.0, P7.1 KP=4.0, P7.2 TV=145, P7.3 TV=58.
Reply #42015-07-13
Нужно заполнить все эти поля? У вас получилось?
Reply #52015-07-13
После завершения настройки сохраняют результаты и выходят из программы. Далее переходят на удаленное управление; работа в центре управления происходит нормально. На самом деле существует множество способов автоматической настройки; также возможна ручная настройка, при условии соблюдения требований к работе системы.
Reply #62015-07-13
Как выявить засорение усилителя и как с ним бороться?
Reply #72015-07-20
Если усилитель заблокирован, сначала необходимо очистить источник воздуха от масла и воды. После этого, после подачи воздуха снова, аккуратно постучите по позиционеру, чтобы устранить препятствия. Если блокировка серьезная, придется заменить позиционер.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.