Раньше существовали термопары с диапазоном измерений 0–1800, которые работали нормально. Сейчас же используются термопары с диапазоном 100–1600, и они также функционируют корректно. Почему же диапазон измерений составляет не 0, а 100?
Показатель температуры на приборе определяется в зависимости от указанной модели термопары и измеряемого значения в миливольтах; это практически не зависит от установленного диапазона измерений, за исключением случаев изменения температуры.
Термопара типа K с передатчиком посередине.
Это тот самый термопар? ? Лучше посмотреть зависимость температуры от миливольт: у некоторых при температуре ниже 100 градусов миливольтов нет
Почему возникает такая ситуация: у некоторых значение <100, а у других — нет?
“Термопара типа K с трансмиттером посередине означает, что сигнал выхода трансмиттера в диапазоне 4–20 мА соответствует температуре от 100 до 1600 °C. Преимущество такой настройки заключается в возможности легкого выявления проблем с разрывом цепи термопары: при разрыве цепи входной сигнал трансмиттера составляет 0 мВ, а выходной сигнал будет меньше 4 мА; при этом показания на дисплее будут ниже 100 °C, что позволяет предположить наличие разрыва в цепи термопары.
У термоэлектрода типа B при температуре 100 градусов термоэлектрический потенциал составляет 0,033 милливольта. Такого маленького размера измерить невозможно. Какой у вас тип термопары? ? ? Какие ещё компоненты используются во всей схеме: подключается ли защитный барьер, карточка или же используется передатчик с сигналом 4–20 МА? ?
Нужно посмотреть, какой это тип. Если добавлена функция изменения температуры, то все определяется в зависимости от диапазона измерений. Если же электрод просто подключается к шаблону, то диапазон измерений электрода не имеет значения