Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано wyxboy86 16.06.2015 в 12:39. Сегодня я разговаривал с опытным смотрителем приборов из компании-установщика. Мы говорили о клапанах, контролирующих подачу воздуха в вентиляционную установку. Я сказал, что оба клапана должны закрываться за 1 секунду, так как так указано в технической документации. Но опытный смотритель считает, что это совершенно невозможно! Потому что эти два клапана-бабочки больше, чем 60 дюймов. Этот клапан произведен немецкой компанией ADAMS. Поскольку лично я в процессе эксплуатации не сталкивался с ситуацией, когда оба клапана закрывались или агрегат останавливался в чрезвычайных условиях, у меня нет возможности высказать мнение относительно работы таких крупных клапанов (управляемых гидравлически). Имеются ли среди вас опытные специалисты, которые сталкивались с ситуациями, когда крупные бабочковые клапаны должны были бы быстро закрыться, будь то с использованием пневматического или гидравлического привода? Могут ли такие клапаны действовать быстро и эффективно? И полностью выключить? Могут ли клапаны с разрывным механизмом от Tyco или ADAMS, а также антиобратные клапаны установок Fisher диаметром более 20 дюймов действительно полностью открываться за 3 секунды?
Теоретически проблем нет. Как правило, во время теста автономной защиты перед запуском необходимо записать время срабатывания этой защиты, чтобы оно соответствовало требованиям проекта. В реальных условиях работы время срабатывания защитных механизмов должно быть больше, но насколько именно, можно определить по тенденции положения клапана после срабатывания защиты.
Записи с точностью до миллисекунд должны быть доступны для просмотра
Является ли исполнительный механизм клапана для отключения вентиляции двухцилиндровым? У регулирующих дисковых клапанов компании Tyco, насколько я помню, сверху у исполнительного механизма имеется пружина, способствующая закрытию клапана. У вас требования к времени закрытия двух дисковых клапанов различаются. По какой причине при выборе были использованы клапаны от двух разных производителей? Я обычно использую клапаны от одного и того же производителя
Две клапанные заслонки не были полностью закрыты, из-за чего повреждены лопасти вентилятора. Расскажу подробнее о произошедшем. Насколько я понимаю, неправильное закрытие клапанов может привести к превышению скорости работы агрегата.
Параметры, связанные с системой взаимосвязи, должны фиксироваться с точностью до миллисекунд, поэтому ваш DCS не сможет их получить; следует спросить у приборов о записях, связанных с ESD! Кроме того, при включении и выключении специальных клапанов очень важен момент времени! В проектировании каталитического фракционирования, включая клапаны агрегатов, при каждой наладке системы интерлокуирования мы обязаны убедиться, что эти клапаны закрываются в течение определенного времени, причем это время должно составлять секунды! Как вы сказали, у входа в вентиляционную установку есть два клапана. У нас время реакции пневматической системы составляет примерно 1,5 секунды, а у гидравлической — тоже около 2 секунд. Здесь нельзя быть небрежным, иначе последствия могут быть серьезными! Что касается знаний того опытного мастера, о котором вы говорите, то они по-прежнему основаны на старых типах приборов. Можно попросить его хорошенько восполнить свои знания!
Некоторые вещи лучше оставить как есть, не стоит настаивать! ;P
Меня интересуют дымоудалители с раздельной установкой валов. Можете сказать, какая у вас компания?
В настоящее время в Яньшане, вероятно, работают две установки такого типа, в Цзинмэне — одна, а в Шицзячжуане — ещё одна. В то время были импортированы три дымоудалительных устройства марки GHG; они были горизонтального типа с трьмя ступенями обработки дыма. Позже их все заменили.