О проблеме времени закрытия специальных клапанов в крупных каталитических установках

2015-06-15View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано wyxboy86 16.06.2015 в 12:39. Сегодня я разговаривал с опытным смотрителем приборов из компании-установщика. Мы говорили о клапанах, контролирующих подачу воздуха в вентиляционную установку. Я сказал, что оба клапана должны закрываться за 1 секунду, так как так указано в технической документации. Но опытный смотритель считает, что это совершенно невозможно! Потому что эти два клапана-бабочки больше, чем 60 дюймов. Этот клапан произведен немецкой компанией ADAMS. Поскольку лично я в процессе эксплуатации не сталкивался с ситуацией, когда оба клапана закрывались или агрегат останавливался в чрезвычайных условиях, у меня нет возможности высказать мнение относительно работы таких крупных клапанов (управляемых гидравлически). Имеются ли среди вас опытные специалисты, которые сталкивались с ситуациями, когда крупные бабочковые клапаны должны были бы быстро закрыться, будь то с использованием пневматического или гидравлического привода? Могут ли такие клапаны действовать быстро и эффективно? И полностью выключить? Могут ли клапаны с разрывным механизмом от Tyco или ADAMS, а также антиобратные клапаны установок Fisher диаметром более 20 дюймов действительно полностью открываться за 3 секунды?
Reply #22015-06-15
Теоретически проблем нет. Как правило, во время теста автономной защиты перед запуском необходимо записать время срабатывания этой защиты, чтобы оно соответствовало требованиям проекта. В реальных условиях работы время срабатывания защитных механизмов должно быть больше, но насколько именно, можно определить по тенденции положения клапана после срабатывания защиты.
Reply #32015-06-15
Записи с точностью до миллисекунд должны быть доступны для просмотра
Reply #42015-06-15
Является ли исполнительный механизм клапана для отключения вентиляции двухцилиндровым? У регулирующих дисковых клапанов компании Tyco, насколько я помню, сверху у исполнительного механизма имеется пружина, способствующая закрытию клапана. У вас требования к времени закрытия двух дисковых клапанов различаются. По какой причине при выборе были использованы клапаны от двух разных производителей? Я обычно использую клапаны от одного и того же производителя
Reply #52015-06-15
Две клапанные заслонки не были полностью закрыты, из-за чего повреждены лопасти вентилятора. Расскажу подробнее о произошедшем. Насколько я понимаю, неправильное закрытие клапанов может привести к превышению скорости работы агрегата.
Reply #62015-06-15
Параметры, связанные с системой взаимосвязи, должны фиксироваться с точностью до миллисекунд, поэтому ваш DCS не сможет их получить; следует спросить у приборов о записях, связанных с ESD! Кроме того, при включении и выключении специальных клапанов очень важен момент времени! В проектировании каталитического фракционирования, включая клапаны агрегатов, при каждой наладке системы интерлокуирования мы обязаны убедиться, что эти клапаны закрываются в течение определенного времени, причем это время должно составлять секунды! Как вы сказали, у входа в вентиляционную установку есть два клапана. У нас время реакции пневматической системы составляет примерно 1,5 секунды, а у гидравлической — тоже около 2 секунд. Здесь нельзя быть небрежным, иначе последствия могут быть серьезными! Что касается знаний того опытного мастера, о котором вы говорите, то они по-прежнему основаны на старых типах приборов. Можно попросить его хорошенько восполнить свои знания!
Reply #72015-06-15
Некоторые вещи лучше оставить как есть, не стоит настаивать! ;P
Reply #82015-06-16
Меня интересуют дымоудалители с раздельной установкой валов. Можете сказать, какая у вас компания?
Reply #92015-06-18
В настоящее время в Яньшане, вероятно, работают две установки такого типа, в Цзинмэне — одна, а в Шицзячжуане — ещё одна. В то время были импортированы три дымоудалительных устройства марки GHG; они были горизонтального типа с трьмя ступенями обработки дыма. Позже их все заменили.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.