Thread Content
Здравствуйте, эксперты! Недавно я подавал документы на получение разрешения на использование опасных веществ, и речь шла о резервуарах под давлением. В моей системе давление в резервуаре для хранения хлора в нормальных условиях составляет менее 0,02 МПа. Повышение давления происходит только тогда, когда прокладка в трубопроводе, по которому поступает жидкий хлор, забивается. Уровень давления, который может выдержать мой предохранительный клапан, составляет 0,3 МПа. Следовательно, является ли мой резервуар для хранения хлора резервуаром под давлением?
Согласно вашим словам, это устройство, вероятно, не относится к сосудам под давлением...
Давление в вашем резервуаре составляет 0,02. Теоретически он относится к резервуарам, не подпадающим под действие правил, касающихся твердых и жидких веществ. Но вы говорите, что давление может повышаться. Я не совсем понимаю: является ли такое повышение давления нормальным? На сколько оно может возрасти? Если вы утверждаете, что давление может повыситься только в случае засорения трубопровода с жидким хлором из-за попадания туда щелочи (а мой предохранитель рассчитан на давление 0,3 мПа), то я могу сказать лишь следующее: если при проектировании давление в резервуаре было установлено на уровне 0,02, то он определенно относится к резервуарам, не подпадающим под действие этих правил, поскольку для резервуаров, указанных в соответствующих правилах, давление должно превышать 0,1 мПа
Повышение давления до 0,1 МПа практически не происходит, значит, нет необходимости обращаться в специальный отдел для проведения проверки, верно?
Смотрите, как часто возникает такая ситуация на производстве; в противном случае при проектировании необходимо учитывать этое повышение давления
Последнее изменение в этом посте было сделано arpcd 17.06.2015 в 14:51. Хлор является крайне опасным веществом; даже при низком давлении он может представлять угрозу для контейнеров третьей категории (посмотрите, каково значение произведения давления и объема?) )。 Сосуды низкого давления (только для сред с чрезвычайно высокой и высокой токсичностью, при этом произведение значений давления и объема превышает 0,2 МПа·м³) относятся к третьей категории сосудов под давлением. . Резервуары для хлора, с которыми мне доводилось сталкиваться, в основном являются сосудами под давлением; существуют резервуары первого, второго и третьего классов. Кроме того, предохранительные клапаны не разрешают осуществлять сброс газа непосредственно в атмосферу. Резервуар с хлором не относится к сосудам под давлением — он слишком большой? Что касается условий эксплуатации, о которых говорит автор, то при проверке их совсем не учитывают. Необходимо учитывать лишь те случаи повышения давления, которые могут возникнуть в процессе фактической эксплуатации, при классификации и проектировании.
По моему пониманию, речь идет о том, превышает ли давление при работе значения 0,1 МПа. Если оно превышает это значение, и произведение давления на объем превышает 2,5 МПа·л, то такой контейнер относится к категории контейнеров, подлежащих строгому регулированию. В противном случае это не является контейнером под давлением, а всего лишь контейнером при атмосферном давлении. Не подлежит регулированию, не требуется лицензия на проектирование и производство сосудов под давлением
На маркировке оборудования — если да, то да, если нет, то нет
Рабочее давление составляет 0,02 Ма; при таком давлении предохранительный клапан не может сработать. Он начинает функционировать только при давлении 0,3 МПа, то есть при превышении этого уровня давления
Резервуар с хлором, безусловно, является сосудом под давлением. Я занимался этим много раз
Почему именно сосуды под давлением? Пожалуйста, расскажите, по вашему мнению, что является основанием для классификации как сосуда под давлением. Это поможет всем узнать больше. Спасибо!
Согласно описанию автора, давление во время работы превышает 0,1 МПа, поэтому такие резервуары должны считаться резервуарами под давлением, находящимися под контролем соответствующих норм. Исключение составляет ситуация, когда происходит засорение трубопроводов с жидким хлором из-за попадания в них щелочей.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cxd11888 18.06.2015 в 13:58. Личное мнение: Стандарт P2 1.5 не применим. Этот стандарт не распространяется на следующие сосуды под давлением: (1) переносные сосуды под давлением, баллоны, кислородные камеры; (2) Котлы с восстановлением тепла, находящиеся в пределах сферы применения правил технического надзора за безопасностью котлов ; (3) Резервуары, работающие в нормальных условиях при давлении менее 0,1 МПа (включая резервуары, которым в процессе подачи или выгрузки необходимо временно выдерживать давление, равное или превышающее 0,1 МПа) ; Поэтому я считаю, что этот контейнер не подпадает под действие стандартов.