Электростатическое заземление трубопровода

2015-06-16View Original

Thread Content

Электростатическое заземление трубопроводов — я действительно плохо это понимаю. Может, кто-нибудь объяснит? Спасибо, кажется, что материал по специальности «трубопроводы» слишком реалистичен, и в нем очень легко упустить что-то.
Reply #22015-06-16
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1364694&highlight=%BE%B2%B5%E7%BF%E7%BD%D3%CF%DF http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=955369&highlight=%BE%B2%B5%E7%BF%E7%BD%D3%CF%DF
Reply #32015-06-16
Электростатическое заземление трубопроводов действительно представляет сложности — трудно определить, нужно ли его осуществлять. Хотя существуют конкретные стандарты, это как загадки. Я использую метод исключения, чтобы определить трубопроводы, которые требуют заземления, исходя из характеристик среды, давления, скорости потока и температуры.
Reply #42015-06-16
Электростатика, возникающая из-за слишком высокой скорости потока среды в трубопроводе при его экспорте
Reply #52015-06-16
1. Оборудование для производства, хранения и загрузки/разгрузки сжиженного нефтяного газа, горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей, резервуары, трубопроводы, агрегаты, а также оборудование для сушки, смешивания и транспортировки порошкообразных или гранулированных горючих твердых веществ, склонных к возникновению статического электричества, трубопроводы, а также устройства для сбора горючей пыли в мешках – в условиях, сопряженных с риском взрыва, такое оборудование и трубопроводы склонны к накоплению статического электричества. При наличии в проекте требований к защите от статического электричества необходимо обеспечить надежное заземление оборудования в соответствии с проектными требованиями, чтобы предотвратить возникновение искр от статического электричества, которые могут привести к взрыву. Если нет специальных требований к проектированию, то монтаж системы защиты от статического электричества должен соответствовать не только действующим стандартам и нормам, касающимся таких систем, но также следующим требованиям: 1) Система защиты от статического электричества может быть установлена совместно с системами защиты от молний и системами заземления электрооборудования; при этом значение сопротивления заземления должно соответствовать требованиям, предъявляемым к системам защиты от молний и к заземлению электрооборудования ; Используется исключительно в качестве устройства для предотвращения электростатики; значение сопротивления заземления каждого элемента заземления должно соответствовать требованиям проекта. 2) Защитные антистатические провода оборудования, агрегатов, трубопроводов и т. п. должны быть подключены отдельно к заземляющему элементу или главной земляющей линии; кроме случаев параллельных трубопроводов, они не могут быть соединены последовательно. 3) Монтаж антистатического заземления должен осуществляться путем соединения с фиксированными заземляющими контактами или болтами оборудования и установок; диаметр болтов должен составлять M10 мм. Кроме того, необходимо использовать устройства против ослабления крепления, а также наносить на соединения электрический композитный герметик. Прочность трубопровода при использовании сварных клемм. Крепежные болты не должны быть слишком маленькими, чтобы не подвергаться ослаблению и повреждению. 4) Когда металлические фланцы закрепляются с помощью металлических болтов или зажимов, дополнительная заземляющая проводка не требуется. Перед установкой в условиях коррозии необходимо очистить от ржавчины и жира поверхности контакта между двумя и более болтами и зажимами, а также использовать гайки против ослабления крепления. 5) Когда чистое расстояние между металлическими трубами, установленными параллельно друг другу на неметаллических конструкциях в зоне риска взрыва, составляет менее 100 мм, целесообразно каждые 20 м прокладывать металлические провода в качестве соединителей ; Когда чистое расстояние между пересекающимися металлическими трубами меньше 100 мм, также следует использовать металлические провода в качестве соединителей. 6) У резервуаров объемом 50 м³ и более должно быть не менее двух точек заземления; расстояние между этими точками не должно превышать 30 м. Точки заземления должны быть расположены симметрично вокруг дна резервуара и соединены с элементами заземления. Элементы заземления должны быть соединены в замкнутую кольцевую цепь. 7) В случае плавающих резервуаров для легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, при отсутствии защиты от молний, между верхней частью резервуара и его корпусом необходимо использовать мягкие медные провода для создания не менее двух контактов; сечение таких проводов должно быть не меньше 25 мм². Кроме того, длина кабелей из германия, используемых в электрических измерительных устройствах, должна быть не менее 50 метров. На месте подключения к резервуару алюминиевые или металлические элементы оболочки должны надежно соединяться с корпусом резервуара. 8) В бетонных резервуарах или контейнерах из армированного бетона контакты для защиты от статического электричества, расположенные вдоль их внутренних стенок, должны быть соединены с металлическими трубопроводами и кабелями, а также с металлическим корпусом устройства. Кроме того, эти контакты должны быть подключены к внешним стенкам резервуара или контейнера и к элементам заземления. 9) Неметаллические трубопроводы (непроводящие), оборудование и т. п., а также металлические сетки, намотанные на их внешние стенки, должны быть равномерно намотаны и надежно заземлены. 10) В устройствах для сбора горючей пыли в мешковом типе термины заземления металлических нитей, вшитых в мешок, должны быть подключены к земле. 11) Устройства с приводом на ремнях, а также щетки для антистатической защиты ремней и защитные кожухи должны быть подключены к земле. 2. Для предотвращения возникновения взрывов из-за электрических искр, возникающих в условиях высокого напряжения, металлические трубопроводы, стальные элементы кабельной проводки, алюминиевые оболочки кабелей и металлические корпуса устройств, находящихся в зонах с высоким риском взрыва, должны быть подключены к земле у входа в такие зоны.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.