На что следует обратить внимание при монтаже волновых экспансионных узлов в процессе строительства?
Thread Content
Рациональная установка трубопроводов с волновыми экспансионными элементами определяет безопасную работу всей трубопроводной системы. Основные требования к монтажу трубопроводов изложены ниже; надеемся, это будет полезно для специалистов, занимающихся монтажом трубопроводов! 1. Перед установкой необходимо сначала проверить, соответствуют ли модель, давление, характеристики волновых расширительных узлов, а также конфигурация опор труб требованиям проекта.2. При сварке опор и кронштейнов труб недопускается использование точечной сварки и слабой сварки. 3. Для обеспечения коаксиальности при монтаже волнового компенсатора сначала необходимо правильно уложить участок трубы, затем на участке, предназначенном для установки компенсатора, отрезать фрагмент трубы длиной, соответствующей длине компенсатора после предварительного растяжения, и уже после этого установить волновой компенсатор и приварить его. 4. Нельзя использовать метод деформации волновых уплотнителей для компенсации отклонений при монтаже трубопроводов. 5. Обратите внимание: направление установки элемента с направляющей трубкой должно совпадать с направлением потока среды. 6. Между двумя фиксированными кронштейнами можно установить только один осевой волновой экспансионный манжет. 7. Для использования в колодцах для природного газа волнообразные экспансионные узлы, а также клапаны и трубопроводы соединяются с помощью фланцев. Экспансионные узлы обычно размещаются в горизонтальном положении; их ось должна совпадать с осями клапанов и трубопроводов. Не допускается устранение отклонений во время монтажа путем регулировки болтов фланцев или деформации волнового элемента. Перед сваркой необходимо убедиться в том, что отверстия для болтов на обоих концах совпадают по положению.
8. Во время монтажа строго запрещается, чтобы стружка от сварки попадала на поверхность волнового элемента. Также запрещается создавать искры в любой части волнового элемента, а также использовать заземляющие провода. 9. Перед проведением испытания системы на давление все фиксирующие кронштейны, направляющие и опорные конструкции должны быть установлены на свои места.
10. После завершения установки, но до начала испытания на давление, необходимо снять или ослабить транспортные штифты и гайки фиксации. Эти элементы не могут использоваться в качестве защитных устройств для компенсаторов во время испытаний на давление. Также необходимо проверить, чтобы все подвижные части экспансионных узлов функционировали нормально. 11. Во время испытания газопровода на давление необходимо устанавливать временные кронштейны и опоры для предотвращения опускания компенсаторов и трубопровода, однако после завершения испытаний эти временные кронштейны и опоры должны быть демонтированы. 12. При проведении испытаний на герметичность секций трубопровода с использованием волновых расширительных узлов без ограничений необходимо укрепить промежуточные крепежные опоры, чтобы они могли выдерживать первоначальную проектную нагрузку плюс силу, возникающую под действием внутреннего давления. Эти требования желательно указать в разделах документации по проектированию трубопроводов, касающихся требований к монтажу, чтобы обратить на них внимание рабочих.