Здравствуйте! У меня есть устройство для нагрева пирогов на пару. Мощность устройства составляет 24 кВт; оно работает от трехфазного напряжения 380 вольт. Скажите, пожалуйста, какой размер автоматического выключателя и алюминиевого кабеля потребуется? В настоящее время используются автоматический выключатель с защитным значениям 60 А и алюминиевый кабель с площадью поперечного сечения 10 мм², но при этом устройство перегревается. Выключатели — от Chint, уже 6 были заменены из-за перегорания. Как сделать так, чтобы не повредить? Спасибо всем!
Для экономии и безопасности одновременно. Лучше использовать автоматический выключатель с защитой от утечки тока мощностью 60 А. Это же нагреватель, а не двигатель, верно? Речь идет о трехфазной звездной схеме подключения. На клеммах используются медные соединители для подключения нескольких тонких проводов длиной 10 м² (медь); это делается для усиления эффекта кожуры. Кроме того, применяются медно-алюминиевые соединители для фиксации проводов в коробке для проводов, расположенной на стене. На источнике и на конце нагрузки необходимо установить медные соединители. К корпусу добавлен заземлитель.
Поскольку аппарат для приготовления пирогов с паром относится к нагрузкам с чисто резистивным сопротивлением, ток I равен мощности P деленной на напряжение V: I = 24000 / 380 = 63,16 А. Поэтому минимальный размер автоматического выключателя должен составлять 80 А или 100 А. Для кабеля выбрать медную жилу 16 квадратов ; Для алюминиевого сердечника более подходящим будет 25 квадратов. Как уже говорилось выше, лучше всего выбирать автоматические выключатели с защитой от утечек тока. Корпус аппарата для приготовления пирогов на пару должен быть подключен к земле. Обязательно!
Сядьте и изучайте *электрические знания — аппарат для приготовления пельменей — чисто резистивная нагрузка.
Для автоматического выключателя выбираем 80 А, для кабеля — медный сечением 16 кв. мм
Ваши обсуждения очень помогли мне, спасибо вам. :):):):):)
Трехфазная нагрузка — таким образом считать ток неверно, правда? I = P / 380 / 1,732 / коэффициент мощности; коэффициент мощности у резистивной нагрузки должен быть равен 1. Следовательно, сила тока составит 36,45 А. Поэтому выключатель на 60 А подходит! Кроме того, при температуре окружающей среды 30 градусов для трехжильных медных проводов типа RV или BVV допустимый ток для сечения 10 мм² составляет 48 А, поэтому медный провод сечением 10 мм² будет вполне подходить
Когда будете его использовать, купите клещевой токометр — так можно измерить ток. Ему также понадобятся электрики!
Вы правы, я пропустил один корень из 3. Спасибо за замечание.