Какого размера автоматические выключатели и кабели

2015-06-17View Original

Thread Content

Здравствуйте! У меня есть устройство для нагрева пирогов на пару. Мощность устройства составляет 24 кВт; оно работает от трехфазного напряжения 380 вольт. Скажите, пожалуйста, какой размер автоматического выключателя и алюминиевого кабеля потребуется? В настоящее время используются автоматический выключатель с защитным значениям 60 А и алюминиевый кабель с площадью поперечного сечения 10 мм², но при этом устройство перегревается. Выключатели — от Chint, уже 6 были заменены из-за перегорания. Как сделать так, чтобы не повредить? Спасибо всем!
Reply #22015-06-18
Для экономии и безопасности одновременно. Лучше использовать автоматический выключатель с защитой от утечки тока мощностью 60 А. Это же нагреватель, а не двигатель, верно? Речь идет о трехфазной звездной схеме подключения. На клеммах используются медные соединители для подключения нескольких тонких проводов длиной 10 м² (медь); это делается для усиления эффекта кожуры. Кроме того, применяются медно-алюминиевые соединители для фиксации проводов в коробке для проводов, расположенной на стене. На источнике и на конце нагрузки необходимо установить медные соединители. К корпусу добавлен заземлитель.
Reply #32015-06-19
Поскольку аппарат для приготовления пирогов с паром относится к нагрузкам с чисто резистивным сопротивлением, ток I равен мощности P деленной на напряжение V: I = 24000 / 380 = 63,16 А. Поэтому минимальный размер автоматического выключателя должен составлять 80 А или 100 А. Для кабеля выбрать медную жилу 16 квадратов ; Для алюминиевого сердечника более подходящим будет 25 квадратов. Как уже говорилось выше, лучше всего выбирать автоматические выключатели с защитой от утечек тока. Корпус аппарата для приготовления пирогов на пару должен быть подключен к земле. Обязательно!
Reply #42015-06-21
Сядьте и изучайте *электрические знания — аппарат для приготовления пельменей — чисто резистивная нагрузка.
Reply #52015-06-21
Для автоматического выключателя выбираем 80 А, для кабеля — медный сечением 16 кв. мм
Reply #62015-06-24
Ваши обсуждения очень помогли мне, спасибо вам. :):):):):)
Reply #72015-06-27
Трехфазная нагрузка — таким образом считать ток неверно, правда? I = P / 380 / 1,732 / коэффициент мощности; коэффициент мощности у резистивной нагрузки должен быть равен 1. Следовательно, сила тока составит 36,45 А. Поэтому выключатель на 60 А подходит! Кроме того, при температуре окружающей среды 30 градусов для трехжильных медных проводов типа RV или BVV допустимый ток для сечения 10 мм² составляет 48 А, поэтому медный провод сечением 10 мм² будет вполне подходить
Reply #82015-06-27
Когда будете его использовать, купите клещевой токометр — так можно измерить ток. Ему также понадобятся электрики!
Reply #92015-06-28
Вы правы, я пропустил один корень из 3. Спасибо за замечание.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.