Сейчас несколько сигнальных линий должны пройти по кабельному туннелю, рядом с электрическим кабельным туннелем, но каждая сигнальная линия будет помещена в муфту. Ребята, скажите, будет ли какое-нибудь вмешательство? Насколько сильным оно будет? Спасибо
Reply #22015-06-17
Есть определённые помехи: сильный электрический ток создаёт электромагнитное поле, которое мешает сигналу. Рекомендуется использовать блокировку посередине!
Reply #32015-06-17
Будут помехи, во время работ лучше укладывать их отдельно
Reply #42015-06-17
Вероятно, будут помехи. Теоретически, использование экранированных кабелей внутри металлических труб и правильная прокладка заземления могут предотвратить помехи. Однако размещение таких кабелей рядом с кабелями с высоким напряжением все же не соответствует стандартам. В случае возникновения проблем будет сложно определить, вызваны ли они помехами. Поэтому лучше не размещать их рядом друг с другом.
Reply #52015-06-17
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем haohenry123 17.06.2015 в 20:52. Давайте создадим проект, при котором кабели, соединяющие измерительные устройства, будут проходить в одном кабельном канале вместе с электрическими кабелями, просто на разных уровнях. В результате это сильно влияет на сигналы связи, из-за чего они практически не могут работать нормально; также это оказывает определенное влияние на обычные аналоговые сигналы. Способ обработки в дальнейшем — это установка металлической трубы.
Reply #62015-06-17
Размещаются в кабельном туннеле вертикально или горизонтально, в трубах, с использованием экранирующих проводов и системы заземления; расстояние между сильными и слабыми электрическими цепями должно составлять не менее 200 мм — тогда проблем не возникает

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.