Хотел бы спросить о измерении тока в позиционере

2015-06-17View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех: можно ли измерять ток у регулятора Fisher DVC6000 с помощью функции измерения тока на мультиметре, не разъединяя провода, прямо на самых контактах? Не приведет ли это к повреждению мультиметра или к короткому замыканию в регуляторе, что в свою очередь может вызвать срабатывание клапана? В каких случаях и в каких местах можно напрямую измерять ток с помощью соответствующих приборов на клеммах? Спасибо.
Reply #22015-06-17
Этот позиционер неизвестен, но я знаю величину тока; они должны быть подключены последовательно, причем ток во всех элементах будет одинаковым.
Reply #32015-06-17
По-моему, теоретически ток нельзя измерять в любом месте, но на практике я измерял его у механического позиционера — быстрое измерение тоже возможно. Что касается позиционера, о котором вы говорите, то я не уверен
Reply #42015-06-18
Измерение тока всегда производится последовательно. У некоторых приборов в коробке подключения имеются терминалы для измерения тока, что позволяет напрямую измерять силу тока. Между тестовыми контактами имеется сопротивление, а внутреннее сопротивление амперметра значительно меньше параллельного сопротивления, поэтому ток можно измерять напрямую.
Reply #52015-06-18
Прямое измерение тока с помощью функции измерения тока на мультиметре и на клеммах не приведет к повреждению мультиметра или к короткому замыканию в позиционере, что может вызвать открытие клапана. Однако таким способом измерять ток нельзя. Для измерения тока необходимо использовать последовательную схему: в последовательной схеме ток одинаков во всех точках, тогда как в параллельной схеме происходит разделение тока.
Reply #62015-06-18
Мультиметр не повреждается, но регулирующий клапан нарушает свою работу, поэтому так измерять нельзя.
Reply #72015-06-18
Не делайте этого ради удобства — некоторая работа просто очень трудоемкая, но ведь все эти годы так и делали
Reply #82015-06-18
Последнее изменение в этом посте было сделано фенг*aоса 18.06.2015 в 18:24. Чтобы точно измерить ток, необходимо подключить измерительный прибор последовательно в цепь. Но при определенных условиях и когда требования к результатам измерений не слишком высоки, можно обойтись без прямой последовательной связи.   Амперметр — это прибор с очень низким входным импедансом. Если подключить его параллельно к нагрузке на источнике напряжения, это эквивалентно замыканию цепи источника напряжения. В результате не только невозможно измерить ток в условиях нормальной работы, но также может произойти повреждение оборудования и даже травмы людей.   Если подключить его параллельно к нагрузке постоянного тока, это эквивалентно замыканию цепи нагрузки постоянного тока, но поскольку питание осуществляется от источника постоянного тока, даже при замыкании цепи ток будет в определенной степени сохраняться на прежнем уровне.   Сигнальный ток позиционера поступает из контрольной комнаты; для обеспечения совместимости с различными исполнительными устройствами этот сигнальный ток формируется в виде источника постоянного тока. Если между клеммами нагрузки подключить амперметр параллельно, то из-за большого сопротивления нагрузки (от 250 до 500 Ом) и небольшого входного сопротивления амперметра (которое не превышает 1 Ом), подаваемый от источника постоянного тока ток в основном будет проходить через амперметр, что позволяет определить величину выходного тока источника.   Таким образом, получаемые результаты будут содержать погрешности: во-первых, соотношение разделения тока между сопротивлением нагрузки и входным сопротивлением амперметра влияет на результаты измерений; во-вторых, точность постоянного тока, поступающего из контрольной комнаты, обычно не очень высока, и изменения нагрузки приводят к изменению величины выходного тока.   Поэтому можно напрямую подключить амперметр параллельно к сигнальному выводу позиционера для измерения величины сигнального тока, но это приведет к погрешностям. Особенно важно помнить, что при измерении сигнальный ток проходит через амперметр, а не через позиционер; в результате позиционер будет вести себя так, как будто сигнал прерван. Поэтому этот метод непригоден в процессе производства.  
Reply #92015-06-18
Раньше таким способом проводили измерения — можно было определить силу тока, но клапан начинал работать. Лучше отключить клапан и проводить измерения последовательно.
Reply #102015-06-20
Если я не ошибаюсь, это возможно, потому что у него есть терминалы для тестирования. Если нет терминала test, это невозможно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.