Thread Content
Хотел бы спросить у всех: можно ли измерять ток у регулятора Fisher DVC6000 с помощью функции измерения тока на мультиметре, не разъединяя провода, прямо на самых контактах? Не приведет ли это к повреждению мультиметра или к короткому замыканию в регуляторе, что в свою очередь может вызвать срабатывание клапана? В каких случаях и в каких местах можно напрямую измерять ток с помощью соответствующих приборов на клеммах? Спасибо.
Этот позиционер неизвестен, но я знаю величину тока; они должны быть подключены последовательно, причем ток во всех элементах будет одинаковым.
По-моему, теоретически ток нельзя измерять в любом месте, но на практике я измерял его у механического позиционера — быстрое измерение тоже возможно. Что касается позиционера, о котором вы говорите, то я не уверен
Измерение тока всегда производится последовательно. У некоторых приборов в коробке подключения имеются терминалы для измерения тока, что позволяет напрямую измерять силу тока. Между тестовыми контактами имеется сопротивление, а внутреннее сопротивление амперметра значительно меньше параллельного сопротивления, поэтому ток можно измерять напрямую.
Прямое измерение тока с помощью функции измерения тока на мультиметре и на клеммах не приведет к повреждению мультиметра или к короткому замыканию в позиционере, что может вызвать открытие клапана. Однако таким способом измерять ток нельзя. Для измерения тока необходимо использовать последовательную схему: в последовательной схеме ток одинаков во всех точках, тогда как в параллельной схеме происходит разделение тока.
Мультиметр не повреждается, но регулирующий клапан нарушает свою работу, поэтому так измерять нельзя.
Не делайте этого ради удобства — некоторая работа просто очень трудоемкая, но ведь все эти годы так и делали
Последнее изменение в этом посте было сделано фенг*aоса 18.06.2015 в 18:24. Чтобы точно измерить ток, необходимо подключить измерительный прибор последовательно в цепь. Но при определенных условиях и когда требования к результатам измерений не слишком высоки, можно обойтись без прямой последовательной связи. Амперметр — это прибор с очень низким входным импедансом. Если подключить его параллельно к нагрузке на источнике напряжения, это эквивалентно замыканию цепи источника напряжения. В результате не только невозможно измерить ток в условиях нормальной работы, но также может произойти повреждение оборудования и даже травмы людей. Если подключить его параллельно к нагрузке постоянного тока, это эквивалентно замыканию цепи нагрузки постоянного тока, но поскольку питание осуществляется от источника постоянного тока, даже при замыкании цепи ток будет в определенной степени сохраняться на прежнем уровне. Сигнальный ток позиционера поступает из контрольной комнаты; для обеспечения совместимости с различными исполнительными устройствами этот сигнальный ток формируется в виде источника постоянного тока. Если между клеммами нагрузки подключить амперметр параллельно, то из-за большого сопротивления нагрузки (от 250 до 500 Ом) и небольшого входного сопротивления амперметра (которое не превышает 1 Ом), подаваемый от источника постоянного тока ток в основном будет проходить через амперметр, что позволяет определить величину выходного тока источника. Таким образом, получаемые результаты будут содержать погрешности: во-первых, соотношение разделения тока между сопротивлением нагрузки и входным сопротивлением амперметра влияет на результаты измерений; во-вторых, точность постоянного тока, поступающего из контрольной комнаты, обычно не очень высока, и изменения нагрузки приводят к изменению величины выходного тока. Поэтому можно напрямую подключить амперметр параллельно к сигнальному выводу позиционера для измерения величины сигнального тока, но это приведет к погрешностям. Особенно важно помнить, что при измерении сигнальный ток проходит через амперметр, а не через позиционер; в результате позиционер будет вести себя так, как будто сигнал прерван. Поэтому этот метод непригоден в процессе производства.
Раньше таким способом проводили измерения — можно было определить силу тока, но клапан начинал работать. Лучше отключить клапан и проводить измерения последовательно.
Если я не ошибаюсь, это возможно, потому что у него есть терминалы для тестирования. Если нет терминала test, это невозможно.