Thread Content
Используйте два датчика давления для измерения уровней жидкости в двух открытых резервуарах A и B. Средой в открытых резервуарах является та же вода, но диаметр дна резервуара A составляет 13 м, а диаметр дна резервуара B — 16 м. Высота обоих резервуаров 17 метров. Место установки двух трансформаторов давления также находится на высоте 1 м над дном резервуара. Каков в настоящее время диапазон действия датчиков давления на резервуарах A и B? Если высота воды в двух резервуарах поддерживается на уровне 15 м, будет ли давление в обоих случаях меняться в это время одинаковым? (Сколько кПа каждый? )
давление, создаваемое столбом жидкости: P=ρgh, согласно формуле, давление связано только с высотой столба жидкости, плотностью жидкости и местным ускорением силы тяжести и не имеет никакого отношения к диаметру дна резервуара. Диапазон действия датчика давления можно рассчитать по формуле.
Давление 10 метров воды составляет одну атмосферу, а давление одной атмосферы — 100 кПа, следовательно, оба резервуара — 150 кПа.
Измерение уровня жидкости связано только с высотой уровня жидкости и плотностью среды и не имеет ничего общего с площадью или формой. Статическое давление, воспринимаемое датчиком давления, рассчитывается по формуле P=ρgh. Выбор диапазона измерения определяется фактическим самым высоким уровнем воды в резервуаре. Можно выбрать максимум (1 метр ≈ 10кПа, изменение давления находится на высоте 1м над дном резервуара). Тогда диапазон измерения может быть: 17-1=16кПа. Если высота воды в двух резервуарах поддерживается на уровне 15 м, будет ли давление в обоих случаях меняться в это время одинаковым? (Сколько кПа каждый? ) то же, около (15-1) = 14кПа.
Среди вышеперечисленных этажей только 2-й этаж говорил о необходимости участия в расчете ускорения свободного падения. Другие люди говорили о результатах расчета ускорения свободного падения как 10. Это увеличит погрешность результатов расчета примерно на 2%. Все расчеты следует вести с учетом 2-го этажа.