Как настроить диапазон измерения при использовании датчика давления для измерения уровня жидкости в открытом контейнере?

2015-06-17View Original

Thread Content

Используйте два датчика давления для измерения уровней жидкости в двух открытых резервуарах A и B. Средой в открытых резервуарах является та же вода, но диаметр дна резервуара A составляет 13 м, а диаметр дна резервуара B — 16 м. Высота обоих резервуаров 17 метров. Место установки двух трансформаторов давления также находится на высоте 1 м над дном резервуара. Каков в настоящее время диапазон действия датчиков давления на резервуарах A и B? Если высота воды в двух резервуарах поддерживается на уровне 15 м, будет ли давление в обоих случаях меняться в это время одинаковым? (Сколько кПа каждый? )
Reply #22015-06-17
давление, создаваемое столбом жидкости: P=ρgh, согласно формуле, давление связано только с высотой столба жидкости, плотностью жидкости и местным ускорением силы тяжести и не имеет никакого отношения к диаметру дна резервуара. Диапазон действия датчика давления можно рассчитать по формуле.
Reply #32015-06-18
Давление 10 метров воды составляет одну атмосферу, а давление одной атмосферы — 100 кПа, следовательно, оба резервуара — 150 кПа.
Reply #42015-06-18
Измерение уровня жидкости связано только с высотой уровня жидкости и плотностью среды и не имеет ничего общего с площадью или формой. Статическое давление, воспринимаемое датчиком давления, рассчитывается по формуле P=ρgh. Выбор диапазона измерения определяется фактическим самым высоким уровнем воды в резервуаре. Можно выбрать максимум (1 метр ≈ 10кПа, изменение давления находится на высоте 1м над дном резервуара). Тогда диапазон измерения может быть: 17-1=16кПа. Если высота воды в двух резервуарах поддерживается на уровне 15 м, будет ли давление в обоих случаях меняться в это время одинаковым? (Сколько кПа каждый? ) то же, около (15-1) = 14кПа.
Reply #52015-06-18
Среди вышеперечисленных этажей только 2-й этаж говорил о необходимости участия в расчете ускорения свободного падения. Другие люди говорили о результатах расчета ускорения свободного падения как 10. Это увеличит погрешность результатов расчета примерно на 2%. Все расчеты следует вести с учетом 2-го этажа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.