Следует ли оборудовать резервуары для хранения жидкой серы стационарными системами пенной противопожарной защиты?

2015-06-18View Original

Thread Content

В настоящее время имеется стационарный резервуар для хранения жидкой серы емкостью 2000 м3 (проект по производству серной кислоты). Жидкая сера является легковоспламеняющейся жидкостью класса B. В соответствии с версией 2014 года последней конструкции черных полос прочности корпуса 8.3.10 должна быть установлена ​​стационарная система пенного пожаротушения. Однако резервуар для хранения жидкой серы ранее никогда не использовался для пенного пожаротушения. Это водяное и паровое пожаротушение. Лично я не считаю это необходимым. Если вы ссылаетесь на нефтехимические правила, объем резервуара для хранения нерастворимой в воде жидкости класса B должен достигать 10 000 м3, прежде чем можно будет использовать фиксированную пенную систему, но характер проекта не подпадает под нефтехимические правила. Подскажите пожалуйста, как с этим бороться.
Reply #22015-06-18
Его можно сделать полужестким. На самом деле, для тушения лучше использовать пар, но не тушить непосредственно водой, так как это приведет к разбрызгиванию.
Reply #32016-07-07
Есть ли у вас другие мнения? Мы сделали несколько подобных проектов и каждый раз сильно растерялись.
Reply #42020-03-27
Что происходит с огнем, если для тушения пожара используется большое количество воды? Есть какие-то конкретные случаи?
Reply #52020-03-30
Сера, камфора и парафин являются плавкими твердыми веществами.
Reply #62020-07-22
Лично я не думаю, что нам следует строить стационарную систему пенного пожаротушения. Пенная система обязательно будет содержать много воды. Концентрированная серная кислота, если она не является дымящей серной кислотой, не очень опасна в пожарном отношении, но достаточно окислительна и едка. При утечке серной кислоты использование пены может привести к случайным разбрызгиваниям серной кислоты, что приведет к вторичным травмам.
Reply #72020-07-27
Обычно мы используем пар только для тушения резервуаров для хранения жидкой серы. Ни одна проверка не подтвердила бы, что он не соответствует требованиям.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.