Thread Content
В настоящее время имеется стационарный резервуар для хранения жидкой серы емкостью 2000 м3 (проект по производству серной кислоты). Жидкая сера является легковоспламеняющейся жидкостью класса B. В соответствии с версией 2014 года последней конструкции черных полос прочности корпуса 8.3.10 должна быть установлена стационарная система пенного пожаротушения. Однако резервуар для хранения жидкой серы ранее никогда не использовался для пенного пожаротушения. Это водяное и паровое пожаротушение. Лично я не считаю это необходимым. Если вы ссылаетесь на нефтехимические правила, объем резервуара для хранения нерастворимой в воде жидкости класса B должен достигать 10 000 м3, прежде чем можно будет использовать фиксированную пенную систему, но характер проекта не подпадает под нефтехимические правила. Подскажите пожалуйста, как с этим бороться.
Его можно сделать полужестким. На самом деле, для тушения лучше использовать пар, но не тушить непосредственно водой, так как это приведет к разбрызгиванию.
Есть ли у вас другие мнения? Мы сделали несколько подобных проектов и каждый раз сильно растерялись.
Что происходит с огнем, если для тушения пожара используется большое количество воды? Есть какие-то конкретные случаи?
Сера, камфора и парафин являются плавкими твердыми веществами.
Лично я не думаю, что нам следует строить стационарную систему пенного пожаротушения. Пенная система обязательно будет содержать много воды. Концентрированная серная кислота, если она не является дымящей серной кислотой, не очень опасна в пожарном отношении, но достаточно окислительна и едка. При утечке серной кислоты использование пены может привести к случайным разбрызгиваниям серной кислоты, что приведет к вторичным травмам.
Обычно мы используем пар только для тушения резервуаров для хранения жидкой серы. Ни одна проверка не подтвердила бы, что он не соответствует требованиям.