Thread Content
Как рассчитывать глубину вставки прибора? Когда необходимо установить расширительную трубу?
Как же рассчитывается глубина погружения баков и резервуаров? Новичок
О каких приборах ты говоришь? Термопротивление?
Для терморезисторов с диаметром менее DN80 используется увеличивающая труба; резервуары и контейнеры вставляются во внутреннюю стенку оборудования на глубину 150 мм.
Диаметр терморезистивной трубки меньше DN80; для увеличения диаметра используется дополнительная труба. Резервуары и контейнеры вставляются во внутреннюю стенку оборудования на глубину 150 мм, примерно на расстоянии 500 мм от дна резервуара
Новичок хочет узнать: существуют ли единые стандарты для терморезисторов и термопар?
В предыдущей версии спецификаций по выбору требовалось, чтобы глубина введения термометра составляла 1/3–2/3 длины трубы; обычно принималась глубина в 1/2 от длины трубы. Однако в «Стандарте на выбор и проектирование автоматических измерительных приборов» (HG/T20507-2014) указано: для температурных датчиков, устанавливаемых в трубопроводах (только в случае, когда это касается процессных трубопроводов, печей и т. п., и когда сила нагрузки на оболочку не оказывает влияния), глубина установки определяется в соответствии с фактическими потребностями. При большом диаметре труб возникают проблемы с расчетом частоты вибраций. Правило: длина части датчика температуры, погруженной во внутреннюю стенку трубы, не должна быть меньше 50 мм и не должна превышать 125 мм (он больше не вставляется в центр трубы). Это требование касается прежде всего расчета прочности оболочки термометра. Во многих ситуациях с высоким давлением, высокой температурой и большой скоростью потока, при слишком большой глубине введения термометра расчет прочности оболочки часто не соответствует требованиям. Поэтому и было установлено ограничение по длине. В стандартах указано, что это делать «не рекомендуется», но не является обязательным. Если расчеты прочности показывают, что такое положение приемлемо, то, на мой взгляд, лучше всего вставить термометр в центр трубы. Но для труб диаметром более DN400 таких требований нет, иначе термометр будет слишком длинным, что не нужно. Длина части датчика температуры, погруженной во внутреннюю стенку трубы, должна составлять не менее 50 мм и не более 125 мм (он не должен находиться в центре трубы). ”Понимание этого утверждения: согласно гидродинамике, исходя из распределения потока жидкости в трубопроводе, считается, что на расстоянии 50 мм от внутренней стенки трубопровода скорость потока жидкости практически соответствует скорости в центре трубопровода. Поэтому считается, что температура в этой зоне может точно отражать фактическую температуру жидкости.
Все эти расчеты выполняются специалистами по технологии. В случае с термопарами расчеты проводит производитель; вам необходимо предоставить ему информацию о скорости потока. Обычно у производителя есть определенное значение — если скорость потока превышает это значение, то требуется усилить конструкцию трубы с помощью дополнительных элементов. Подробности мне не известны. При усилении конструкции следует учитывать, что если толщина стенки трубы велика, то после усиления труба может оказаться слишком толстой для использования. Например, для труб класса Sch160 и выше. Как правило, фланцы для термопар имеют размер DN40, и здесь нет никаких проблем