Thread Content
У есть датчик разности давлений, предназначенный для измерения уровня жидкости в закрытых контейнерах. Диапазон измерений составляет от –104,22 до 4,75. Сейчас люк открыт, и давление соответствует атмосферному. Необходимо отрегулировать ноль измерения. Вопрос в том: следует ли делать это напрямую, или сначала изменить диапазон измерений на 0–108,97, а затем уже регулировать ноль?
Сверху и снизу — в контакте с атмосферой; используется автоматическая настройка 475
Если линейность хорошая, то миграция возможна
Я тоже раньше сталкивался с такой ситуацией. Существует два способа выравнивания на ноль: один — принудительное установление значения 4 м в соответствующем положении, другой — принудительное установление нулевого давления. Раньше у меня был отечественный прибор с 100%-ным отрицательным смещением; при выравнивании на ноль значение достигало максимального диапазона, что может привести к проблемам
Поэтому эта проблема вызывает беспокойство: если производить откалибровку согласно стандартам, то необходимо ли делать это после переноса устройства?
Я думаю, что диапазон измерений определяется в зависимости от размера используемой ёмкости, так что этот диапазон, вероятно, правильный. Просто отрегулируйте нулевую точку на 475!
Диапазон измерений составляет от —104,22 до 4,75; точка в этом диапазоне соответствует условиям атмосферного давления. Выходной сигнал находится в диапазоне от 4 до 20 мА. В таких условиях происходит автоматическая калибровка? Правильный способ — ввести стандартные значения сигнала от -104,22 до 4,75 для калибровки; не производить корректировок. Для настройки нулевой отметки вводится значение -104,22, а для настройки диапазона — значение 4,75...........