Уважаемые, какова функция регулирующего клапана в пятиклапанных и трехклапанных комплексах? Спасибо.
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 18.06.2015 в 15:08. Перед включением прибора и после его выключения необходимо добиться равенства давления по обе стороны от отверстия для измерения давления. Это делается для настройки нулевой точки, а также чтобы избежать повреждения прибора из-за слишком большой разницы давлений. Порядок включения трехклапанных узлов измерительного оборудования следующий: открыть клапан положительного давления, закрыть клапан балансировки, открыть клапан отрицательного давления (неуказано здесь, но имеется в виду, что перед включением клапаны положительного и отрицательного давления находятся в закрытом состоянии, а клапан балансировки — в открытом) ; Порядок отключения: закрыть клапан отрицательного давления, открыть клапан балансировки, закрыть клапан положительного давления. У нас, среди инженеров-системотехников, уже более двадцати лет сложилась привычка одновременно закрывать (или открывать) клапаны под давлением и при отрицательном давлении, а затем открывать (или закрывать) балансировочный клапан. Ранее я приводил пример: например, нормальное давление разницы у пористой пластины составляет 50 кПа, в то время как давление в трубопроводе — 1 МПа. Если отсутствует регулирующий клапан или он не открыт заранее, независимо от того, сначала ли включается измерение положительного давления или отрицательного, давление разницы, действующее на мембрану, будет равно 1 МПа. Это мгновенно приведет к тому, что разница давлений по обе стороны значительно превысит расчетные значения, что в свою очередь приведет к повреждению мембраны датчика разницы давлений.
Сделать давление на высоконапорной и низконапорной сторонах одинаковым
Спасибо за ответ. Я ведь собирался измерить разницу давлений, поэтому их равенство бессмысленно.
При включении и выключении используется регулирующий клапан для сбалансирования давления на высоком и низком давлениях, чтобы предотвратить повреждение приборов
Это полезно: чтобы предотвратить повреждение мембраны датчика разницы давлений во время измерений, сначала необходимо запустить датчик, открыть клапан для положительного давления, закрыть клапан для выравнивания давления и открыть клапан для отрицательного давления. Или наоборот, в обратном порядке.
Если при нулевом расходе сигнализатор давления разности все еще фиксирует наличие разницы давлений, её можно скорректировать с помощью регулирующего клапана, чтобы давление на высоком и низком участках стало одинаковым. Регулирующий клапан обеспечивает равенство давления на высоконапорной и низконапорной сторонах, предотвращая повреждение приборов
Регулирующий клапан может находиться либо в открытом, либо в закрытом состоянии; если использовать его для регулировки, смогут ли тогда получаться точные показатели?
Я имею в виду, что если при отсутствии каких-либо затрат давление на входе и выходе трансмиттера не совпадает, можно попробовать открыть клапан балансировки, чтобы давления стали равными, а затем закрыть его. Не сказано, что для регулировки расхода используется клапан балансировки
Регулирующий клапан используется во время технического обслуживания или при включении/выключении оборудования. Его функция заключается в сбалансировании давления на высоком и низком давлениях в трансмиттере (сделать их равными) или в разъединении высокого и низкого давлений...
При подключении и отключении приборов между клапанами прибора с одной стороны и клапанами с другой стороны необходимо вставить балансировочный клапан, который обеспечивает сбалансирование давления на высоком и низком давлениях, тем самым предотвращая повреждение приборов из-за резких перепадов давления. И используется только в этом процессе, и выполняет только эту функцию.