2015-06-18View Original

Thread Content

Период цикла программы PLC установлен на 100 мс, а период вычислений модуля PID также установлен на 100 мс. Мы фиксируем фактическое и заданное значения модуля PID, чтобы оставалась ошибка (эта ошибка и является остаточным смещением). Если в этот момент действует только пропорциональное управление, то значение OP остается неизменным — это легко понять. Если в этот момент действует эффект пропорциональной интеграции, то из-за стабилизации остатка величина интеграла за каждый цикл работы PID будет одинаковой; это не позволяет усиливать эффект интеграции по мере течения времени. Теоретически, каждый вывод OP является фиксированным. Скажите, имеет ли интегрирующий эффект PID в данном случае ещё и функцию устранения остаточных ошибок?
Reply #22015-06-18
Функция интеграции устраняет остаточные отклонения в замкнутой системе; в открытой системе же выход может достигать максимальных или минимальных значений. Сила действия функции интеграции определяется скоростью интегрирования или временной константой интегрирования. Остаточные отклонения – это разница, которая остается после завершения процесса настройки системы, то есть отклонение при бесконечном времени. Обычно понятие ошибки используется для характеристики точности измерительных приборов; иногда его также применяют для описания точности самой системы.
Reply #32015-06-18
При наличии остатка интегрирование начинает действовать. Функция интегрирования заключается в том, что при наличии остаточного смещения происходит выход сигнала, обусловленного интегрированием. Когда остаточное смещение остается постоянным, амплитуда сигнала, выдаваемого элементом интегрирования за единицу времени, увеличивается до достижения максимального значения. Такая ситуация обычно возникает из-за неисправности исполнительного механизма (регулирующего клапана), который не функционирует, в результате чего смещение не может быть устранено.
Reply #42015-07-03
Если фактическое значение вашего модуля PID неизменно, то в чем тогда смысл?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.