Thread Content
Измерить значение 0 с помощью датчика расхода типа вихревой трубки. Поток пара составляет 6 МПа. Диапазон управления в центральном блоке — от 0 до 12000 кг/ч. Каким должен быть диапазон измерения потока? Единица измерения потока — м³/ч. Спасибо
Работы много, есть ли на расходомере коррекция температуры и давления? Вероятно, нет, потому что вы измеряете либо насыщенный пар, либо перегретый пар. Если использовать дешевый датчик типа «вихревая струя» для измерения пара, то можно просто придумать какие-то числа. Но с хорошим датчиком такого типа необходимо учитывать температурную или давочную коррекцию, или же обе эти коррекции одновременно; это делается в программе, расположенной в системе управления. У некоторых программ управления есть встроенные функции. Для перегретого пара необходима компенсация температуры и давления, что также требует расчетов.
Диапазон измерений расходомера с вихревыми струями указан в сертификате соответствия, выдаваемом производителем; он определяется на основе параметров, заданных пользователем, и должен совпадать с диапазоном измерений центрального контроллера. На самом деле индикатор на центральном контроллере является частью расходомера (элементом отображения), а его параметры настраиваются в соответствии с параметрами, указанными производителем, то есть от 0 до 12000 кг/ч; единицей измерения является кг/ч, что соответствует единице массового расхода.
Это довольно сложно: необходимо определить плотность пара. Если температура и давление остаются постоянными, то всё проще. Но если температура и давление меняются, то плотность пара также меняется, а значит, становится невозможным установить нужные параметры. Лучший вариант — сменить канал и использовать датчик Вихревого тока с высоким качеством сигнала.