Thread Content
Уважаемые коллеги, в системе DCS источники питания, контроллеры и средства связи оснащаются резервными компонентами. Но требуется ли наличие резервных компонентов и в аналоговых цепях управления? С учетом затрат или других факторов, можно ли обойтись без резервирования? Или существуют какие-то обязательные стандарты в этом отношении? ? ? ?
Модули ввода-вывода обычно не требуют резервирования, однако для особо важных модулей ввода-вывода можно рассмотреть возможность использования резервных версий.
Наличие резервирования у карты определяется в зависимости от важности устройства, подключенного к ней, требуемого уровня надежности этого устройства, а также рисков, которые могут возникнуть в случае сбоя. Как правило, для критически важных компонентов и оборудования с высоким уровнем риска требуется резервирование элементов управления для повышения надежности всей системы. Если оборудование, подключенное к картриджу, может привести к серьезным последствиям из-за неисправности картриджа — таким как сбои в работе системы, серьезные производственные аварии, значительные экономические потери и т. д. — то для картриджа необходим резервный вариант. Если речь идет о обычном оборудовании, то даже в случае неисправности последствия не будут серьезными, поэтому из соображений затрат можно обойтись без резервирования. Следовательно, вопрос о том, является ли резервирование карт критически важным, зависит от значимости сопутствующего оборудования, а не от самой карты; это верно для любого типа карт. В зависимости от технологии, безопасности, оборудования и других факторов определяется необходимость наличия резервирования.
Аналоговые сигналы с функциями управления и интерлокуирования требуют резервирования, в то время как обычные аналоговые сигналы ИИ (используемые только в качестве индикаторов) не требуют резервирования.
У аналоговых сигналов, как правило, мало избыточности. Всё сказанное выше верно: важные контрольные точки, связанные между собой, требуют наличия избыточности. Для аналоговых сигналов устанавливается значение тревоги; при превышении этого значения происходит остановка оборудования. Таким образом, аналоговый сигнал фактически превращается в цифровой
Решается в зависимости от потребностей. Например, при контроле температурного разницы в ректификационной колонне ручной контроль совершенно неэффективен, поэтому требуется резервирование.