Раздвижной теплообменник изолирует только охлаждающую среду, но не тепловую среду. Это подходит?

2015-06-18View Original

Thread Content

Обращаюсь за советом к коллегам-морякам. У нас есть два теплообменника с плавающими головками. По технологическим причинам эти теплообменники больше не нужны, но холодный флюид (циркулирующая вода, проходящая через корпус теплообменника) был изолирован с помощью заглушек, в то время как горячий флюид (горячая вода высокой температуры) продолжает поступать в теплообменник. В результате температура флюида в трубопроводах становится очень высокой. Сегодня я проверил её — температура на выходе составляла 82°C. Интересно, не окажет ли это долгосрочное воздействие негативного эффекта на теплообменники? Следует ли изолировать горячую воду и выпустить содержимое трубопровода? Спасибо всем за помощь и ответы!
Reply #22015-06-19
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 19.06.2015 в 08:53. Теплообменник с плавающей головкой; в нем остается только среда, находящаяся в трубчатой части, температура — 82 градуса. Я думаю, в этом нет ничего страшного. Какое это средство? Пока не увеличивается степень коррозии, всё в порядке.
Reply #32015-06-19
Если в будущем теплообменник больше не планируется использовать, его можно применять таким образом...
Reply #42015-06-19
В принципе, проблем не должно быть: при проектировании температура на стороне теплоносителя определяется с учетом самых экстремальных условий. Даже если теплоноситель холодный, рабочая температура теплоносителя не превысит температуры, предусмотренной для всего каскада труб теплообменника, а также не превысит температуры, при которой может использоваться материал. Согласно формулам расчета прочности отдельных элементов плавающего теплообменника, проблем с давлением также не возникнет. Следовательно, использование такого теплообменника не вызовет никаких проблем.
Reply #52015-06-19
Рабочая температура должна быть ниже установленной.
Reply #62015-06-19
Если материал трубопровода — низколегированная сталь, то поскольку допустимое напряжение при температуре 100°C и при комнатной температуре одинаково, при неизменном проектном давлении в трубопроводе проблем не должно возникнуть; Однако, если речь идет о материалах, у которых допустимое напряжение при температуре 100°C снижается, или если давление в системе увеличивается, то может потребоваться пересчет прочности трубной пластины, а также осевых напряжений в теплообменных трубах и сил, действующих на них.
Reply #72015-06-19
Горячая вода, однако из-за утечки в теплообменнике для коксования в ней присутствует некоторое количество грязного масла.
Reply #82015-06-19
Беспокойство автора обосновано. На верхних этажах с анализом дизайна, материалов и условий эксплуатации все в порядке. Но использовать его в таком виде неправильно: с точки зрения процесса работы теплообменник не может пропускать среду в одном направлении. Почему же в руководстве по эксплуатации указаны подробные инструкции по запуску и остановке теплообменника? ! Если не нужен, обрабатывайте как полное удаление (если требуется добавить перекрестку, добавьте его).
Reply #92015-06-23
Можете смело использовать: при проектировании оборудования учитывались три варианта работы — когда по трубопроводам циркулирует только среда из внутренней части оборудования, только среда из внешней части или одновременно обе среды. . . . . . . Если ответ отрицательный, не нажимайте
Reply #102015-06-23
Вы всё ещё рассуждаете с точки зрения дизайна. Что касается конкретного примера, приведенного автором, то с ним все в порядке, но может ли это служить примером того, что все теплообменники можно использовать таким образом? Разве не нужно рассматривать каждый случай по отдельности?
Reply #112015-06-23
Слишком расточительно, если не используется — удаляйте полностью.
Reply #122015-06-23
Как вы сказали, из-за высокой температуры горячей воды в системе образуется некоторое количество загрязнений в виде кокса. Использование заглушек в системе циркуляции воды предназначено для предотвращения проникновения загрязнений из теплообменника в систему циркуляции воды. Температура горячей воды составляет 82°C, что не является высоким показателем и не может привести к повреждению теплообменника из-за повышенного давления; Кроме того, при вводе теплообменника в эксплуатацию коррозия незначительна, а при его снятии происходит быстрое окисление и ржавчина ; Подготовить обзор деятельности вашей компании — без проблем.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.